Como é determinado o valor da pressão para o teste de hidrostática dos tanques de armazenamento? O experiente professor disse que a pressão positiva é de 200 mm de coluna d’água, e a pressão negativa é de 180 mm. É assim mesmo? Qual é a fonte? Por que não há conteúdo relacionado nos GB50341 e 50128?
Reply #22016-05-12
A pressão de teste geralmente deve ser 1,5 vezes a pressão de projeto.
Reply #32016-05-13
Se o tanque de armazenamento for um recipiente sob pressão, deve-se seguir as normas de 4.6.2 da GB150; se for um recipiente à pressão atmosférica, deve-se seguir as normas de 4.8.2 da NBT47003.1
Reply #42016-05-13
200 mm de coluna d’água é a pressão gerada por uma água com 200 mm de profundidade.
Reply #52016-05-13
Algumas reflexões: Tanques de pressão atmosférica – o que se entende por pressão atmosférica é uma pressão interna que não excede o peso próprio por unidade de área na parte superior do tanque. Anteriormente, a pressão de projeto era de 200 mm de coluna d’água (não se sabe a fonte); a pressão negativa não deveria exceder 250 Pa (na versão antiga do padrão 50341, a pressão negativa era de 490 Pa). Para os tanques de pressão muito baixa, a pressão positiva máxima de projeto era de 18 KPa, e a pressão negativa máxima de projeto era de 6,9 KPa. Tanques de óleo com teto fixo cuja pressão negativa excede 250 Pa e não ultrapassa 6,9 KPa são considerados tanques de óleo a pressão negativa. Testes de resistência e estanqueidade do teto fixo, bem como teste de pressão positiva no teto do tanque. Sobre o valor do teste de pressão positiva, que é de 220 mm de coluna d’água (não sei o que perguntar?) Os testes de estabilidade da parte superior fixa, bem como os testes de pressão negativa na parte superior do tanque, são realizados de acordo com as especificações da seção B.6 do Anexo B, sendo classificados como Pr-DL. Isso vale tanto para tanques de armazenamento a pressão atmosférica quanto para aqueles sob pressão externa.
Reply #62021-08-10
Pergunta semelhante: parece que as normas para testes de enchimento dos padrões GB50341 e 50128 também são diferentes
Reply #72021-08-17
O teste de resistência é baseado principalmente em TSG 21-2016 3.2.12; para outras disposições específicas, consulte os requisitos especiais dessas normas.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.