Após a parada da turbina principal da nossa fábrica, verificamos todos os parâmetros de monitoramento, e nenhum deles estava acima do limite. Também não foram encontrados registros de nenhuma pessoa que tenha pulado do veículo. O quadro de alta tensão elétrica também não apresenta falhas. Após reiniciar, volta a funcionar normalmente. Não sei se é interferência, se o módulo PLC pode enviar um sinal temporário por conta própria (falha). Porque esse fenômeno aconteceu algumas vezes, e não se consegue encontrar a causa. Se não for possível encontrar a causa, é possível suprimir a interferência? Por exemplo, podendo-se adicionar um relé temporizado na saída, para que ele acione após 1 ou 2 segundos. Se houver possibilidade de interferência, ela desaparecerá. É possível fazer isso?
Reply #22016-05-13
Faça um contador para cada sinal que pode causar o descarrilamento. Assim, na próxima vez que ocorrer um descarrilamento, saberá quais contadores têm valores, o que permitirá identificar aproximadamente o ponto de falha. É possível usar um atraso, já que se trata de um equipamento importante. Quanto ao tempo de atraso, é melhor definir isso por meio de uma reunião, com atas da reunião e assinaturas de todas as partes envolvidas.
Reply #32016-05-13
O atraso é possível, mas só resolve o problema temporariamente; isso causa danos por fadiga no equipamento. Dispositivos desse tipo ainda precisam ter a origem da falha analisada.
Reply #42016-05-14
Ao adicionar esses sinais aos registros do SOE, quando ocorre um acidente de saída do veículo, o SOE ajudará você a encontrar as informações sobre o ponto de controle que teve o maior impacto no acidente
Reply #52016-05-14
Autor do tópico: É melhor descobrir primeiro o que causa o desligamento repentino, pois existem apenas alguns pontos possíveis para isso. Não há registros desse tipo de desligamento nos registros do sistema, e isso está relacionado à frequência de varredura do PLC. Se o ciclo de varredura do PLC for de 1 segundo, enquanto o desligamento ocorre em apenas alguns milissegundos, então não haverá registro no computador principal. Seria bom escrever um programa no PLC que mantenha as informações sobre a falha, assim será possível identificar a causa do desligamento. Para determinar o tempo de atraso antes do desligamento, é preciso levar em consideração as características do processo e dos equipamentos. Isso pode ser feito diretamente no programa, sem a necessidade de usar relés de atraso externos.
Reply #62016-05-16
Primeiro, verifique se todos os pontos de aterramento estão funcionando corretamente. O ponto de trabalho e o ponto de segurança devem ser separados. Já que o relé de saída do veículo foi acionado, se houver interferência, ela deve durar pelo menos 500 ms. A principal fonte de interferência é considerada o sinal de 4-20 ms. A maneira mais eficaz de implementar uma função de memória de intertravamento no programa é não depender dos registros do computador principal para tomar decisões.
Reply #72016-05-17
O que a memória em cadeia faz é justamente não ter nada dentro dela; por isso, pensou-se nesse método
Reply #82016-05-18
A memória de intertravamento registra todos os dados dos pontos de intertravamento no momento da última falha do sistema. Assim, é possível saber imediatamente qual ponto foi responsável pela falha. Se existe essa funcionalidade, por que o sistema de intertravamento ainda não se lembra disso?

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.