Nossa fábrica possui um compressor de ar de parafuso, ao qual está associado um “secador modular” (modelo: KSAD-60WW; fabricante: Zhejiang Kaishan). Há também um compressor utilizado para produzir freon. Durante o uso, observou-se que a temperatura do corpo do compressor era elevada (o sistema de resfriamento a água estava funcionando normalmente). Qual pode ser a causa disso? Peço ajuda aos especialistas. Obrigado. Não sei como enviar a imagem.
Reply #22016-05-14
Qual é a temperatura? Geralmente, desde que a temperatura não exceda o limite máximo, está tudo bem
Reply #32016-05-14
Com as informações disponíveis, não se sabe qual deve ser a temperatura exata. Sabe-se apenas que ela é maior do que a de outro aparelho; a temperatura desse outro aparelho não ultrapassa 30 graus, enquanto a deste aparelho atinge 65 graus. Você tem informações sobre isso?
Reply #42016-05-14
Você está dizendo que a temperatura desse compressor está alta? Esse seu compressor é um resfriador?
Reply #52016-05-14
Talvez haja óleo demais no motor, o que dificulta a troca de calor.
Reply #62016-05-15
Sim, é como o compressor de um ar-condicionado comum, só que um pouco maior. Com o aumento da temperatura do sistema, a leitura do manômetro de alta pressão do refrigerante sobe de 1 MPa para 1,6 MPa, e então o sistema para de funcionar.
Reply #72016-05-15
Este tópico foi editado pela última vez por tiansf5936 em 15/05/2016, às 11:31. Na sua situação, acho que provavelmente há ar dentro do compressor. Além disso, é possível que haja falta de freon também. Recomendo que todo o freon presente no compressor seja removido, e depois se faça uma despressurização do equipamento. Em seguida, pode-se adicionar novamente freon novo. Claro, isso só será possível se você encontrar primeiro o ponto de vazamento. Caso contrário, o mesmo problema continuará a ocorrer em poucos dias. Ah, e mais uma pergunta: esse compressor possui algum local com pressão negativa? Se não houver vácuo, não é preciso se preocupar com a entrada de ar. Se houver vácuo, provavelmente é o problema de que falei
Reply #82016-05-15
Os gases não condensáveis foram completamente removidos? O sistema de lubrificação está funcionando normalmente? A pressão de sucção está dentro dos limites normais? É necessário analisar todos os parâmetros do sistema como um todo para encontrar o princípio por trás disso.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.