Thread Content
Passos para desligar a bomba de frequência variável: como fazer a troca de modo a que o fluxo não flutue ou flutue pouco, sem causar danos à bomba e aos equipamentos
Somos um ventilador centrífugo com frequência variável e um ventilador centrífugo com frequência fixa, funcionando como reserva um para o outro. Antes de ser iniciado, o ventilador de frequência variável não possui frequência variável; após a partida, a frequência é ajustada gradualmente por meio da tecnologia de frequência variável.
No sistema DCS, configure a partida automática!
Reduza a frequência para a rotação mínima; as duas bombas devem atingir a mesma frequência, e depois desligue-as
4.8.1 Mudança do controle por válvula para controle por frequência variável 4.8.1.1 A unidade HC8103A passará de um controle em série para um controle manual. Isso será feito de modo a manter um fluxo constante no FIC8103. Nesse processo, o OP da HC8103B será reduzido manualmente, enquanto o OP da HC8103A será aumentado, até que o OP da HC8103A atinja 105%, ou seja, esteja totalmente aberto. 4.8.1.2 Altere o modo de controle do FIC8103 de automático para manual, e ajuste o valor OP do FIC8103 de modo que seja equivalente ao valor OP do HC8103B. 4.8.1.3 Basta alterar o modo de controle do HC8103B, de manual para controle em cascata, e mudar o modo de controle do FIC8103, de manual para automático. 4.8.2 Mudança do controle por frequência variável para controle por válvula 4.8.2.1 A configuração de controle do HC8103B, que antes era por frequência variável, é alterada para controle manual. Isso é feito de modo a manter um fluxo constante no FIC8103. Nesse processo, o OP do HC8103A é reduzido manualmente, enquanto o OP do HC8103B é aumentado, até que o OP do HC8103B esteja em 105%, ou seja, totalmente aberto. 4.8.2.2 Altere o modo de controle do FIC8103 de automático para manual, e ajuste o valor OP do FIC8103 de modo que seja equivalente ao valor OP do HC8103A. 4.8.2.3 Basta alterar o modo de operação do VC8103A de manual para controle em série, e mudar o modo de controle do FIC8103 de manual para automático.