Passos para desligar a bomba de frequência variável: como fazer a troca de modo a que o fluxo não flutue ou flutue pouco, sem causar danos à bomba e aos equipamentos
Reply #22016-05-15
Somos um ventilador centrífugo com frequência variável e um ventilador centrífugo com frequência fixa, funcionando como reserva um para o outro. Antes de ser iniciado, o ventilador de frequência variável não possui frequência variável; após a partida, a frequência é ajustada gradualmente por meio da tecnologia de frequência variável.
Reply #32016-05-15
No sistema DCS, configure a partida automática!
Reply #42016-05-15
Reduza a frequência para a rotação mínima; as duas bombas devem atingir a mesma frequência, e depois desligue-as
Reply #52016-09-03
4.8.1 Mudança do controle por válvula para controle por frequência variável 4.8.1.1 A unidade HC8103A passará de um controle em série para um controle manual. Isso será feito de modo a manter um fluxo constante no FIC8103. Nesse processo, o OP da HC8103B será reduzido manualmente, enquanto o OP da HC8103A será aumentado, até que o OP da HC8103A atinja 105%, ou seja, esteja totalmente aberto. 4.8.1.2 Altere o modo de controle do FIC8103 de automático para manual, e ajuste o valor OP do FIC8103 de modo que seja equivalente ao valor OP do HC8103B. 4.8.1.3 Basta alterar o modo de controle do HC8103B, de manual para controle em cascata, e mudar o modo de controle do FIC8103, de manual para automático. 4.8.2 Mudança do controle por frequência variável para controle por válvula 4.8.2.1 A configuração de controle do HC8103B, que antes era por frequência variável, é alterada para controle manual. Isso é feito de modo a manter um fluxo constante no FIC8103. Nesse processo, o OP do HC8103A é reduzido manualmente, enquanto o OP do HC8103B é aumentado, até que o OP do HC8103B esteja em 105%, ou seja, totalmente aberto. 4.8.2.2 Altere o modo de controle do FIC8103 de automático para manual, e ajuste o valor OP do FIC8103 de modo que seja equivalente ao valor OP do HC8103A. 4.8.2.3 Basta alterar o modo de operação do VC8103A de manual para controle em série, e mudar o modo de controle do FIC8103 de manual para automático.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.