O meu ABB AC800M possui 1 AI880, e está conectado a 6 medidores de nível magnetoestríticos PHONIX. O transmissor de nível utiliza uma fonte de alimentação externa: 24,5VDC. Dentre eles, 3 estão normalmente em condição de nível de líquido completo; os valores de corrente dos transmissores de nível para esses casos são: 20,40 MA, 20,61 MA e 20,31 MA. Já os outros 3 transmissores de nível têm valores de corrente dentro da faixa normal. Atualmente, o sistema de controle central apresenta frequentemente o erro “AI880 CHANNEL ERROR”. Após verificações, verificou-se que a tensão de funcionamento dos 6 transmissores de nível caiu para menos de 16 VDC. O sistema de controle central indica que os seis transmissores de nível estão desligados ; Às vezes, ocorrem falhas em N(1~5)/6 dos transmissores de nível, fazendo com que a tela de controle mostre que a conexão está interrompida. Gostaria de saber: nessa situação, a adição de uma barreira de segurança pode aumentar a tensão de operação do transmissor de nível? É possível garantir que o transmissor de nível tenha uma tensão de funcionamento adequada?
A barreira de segurança é um componente do sistema intrinsecamente seguro contra explosões; ela não serve para aumentar a tensão de alimentação dos transmissores no local. O transmissor de nível está operando fora de sua faixa de medição; a corrente de saída excede o valor limite. O DCS considera isso como um circuito aberto, o que é um fenômeno normal. É necessário identificar a causa desse excesso e resolver o problema. Quando a corrente no circuito é alta, a queda de tensão nos fios aumenta, o que faz com que a tensão de alimentação nos instrumentos locais diminua. Isso acontece porque o valor está acima do limite permitido. Também é possível substituir o cabo por um com área de seção transversal maior, reduzindo a resistência do circuito e garantindo que a alimentação dos instrumentos no local fique dentro dos limites normais.
Não é usado para aumentar a tensão de alimentação do transmissor no local. O transmissor de nível está operando fora de sua faixa de medição; a corrente de saída excede o valor limite. O DCS considera isso como um circuito aberto, o que é um fenômeno normal. É necessário identificar a causa desse excesso e resolver o problema. Quando a corrente no circuito é alta, a queda de tensão nos fios aumenta, o que faz com que a tensão de alimentação nos instrumentos locais diminua. Isso acontece porque o valor está acima do limite permitido. Também é possível substituir o cabo por um com área de seção transversal maior, reduzindo a resistência do circuito e garantindo que a alimentação dos instrumentos no local fique dentro dos limites normais.
Certo, obrigado pelas dicas. Não entendo muito bem sobre as barreiras de segurança, pois também nunca as usei. Agora vou verificar as causas do excesso de faixa, para ver se é por causa da discrepância entre a faixa real do transmissor de nível e a faixa definida no programa.
Certo, obrigado pelas dicas. Não entendo muito bem sobre as barreiras de segurança, pois também nunca as usei. Agora vou verificar as causas do excesso de faixa, para ver se é por causa da discrepância entre a faixa real do transmissor de nível e a faixa definida no programa.