Problema de flutuações na pressão de saída após redução da pressão do vapor

2016-05-16View Original

Thread Content

Prezados colegas, a pressão no tubo principal de vapor da nossa unidade é de 0,9 MPa. Utilizamos válvulas de regulação para reduzir essa pressão para 0,3 MPa, a fim de abastecer o equipamento 1 para suas necessidades de produção. No entanto, durante o uso, a pressão após a redução permanece instável, com flutuações entre 0,25 e 0,35 MPa. Além disso, o fluxo de vapor também varia bastante, entre 2,5 e 5 toneladas por hora. Quando o dispositivo 2 está em funcionamento ao mesmo tempo (através de um ramal que se conecta à mesma tubulação principal de vapor), a pressão não sofre flutuações após a redução da pressão. No entanto, quando o dispositivo 2 para de funcionar, a pressão do vapor no dispositivo 1 volta a flutuar. Após verificar as válvulas de regulação e os tubos, não foram encontrados problemas. Agora, suspeita-se que haja algum problema com a qualidade do vapor; talvez ele esteja superaquecido ou contenha água condensada. Não sei se os amigos marinheiros já enfrentaram problemas semelhantes. Qual é a causa disso e como resolver?
Reply #22016-05-17
Deve ser o fato de a válvula de regulação de pressão ter um desempenho ruim em baixos fluxos.
Reply #32016-05-17
Problemas com a válvula de regulação: se for o pistão, então é um problema da válvula de regulação. A tubulação não vibra? Naquela época, as tubulações vibravam
Reply #42016-05-17
Ajustar os parâmetros PID da válvula de alívio de pressão deve resolver o problema.
Reply #52016-05-17
A quantidade de vapor necessária diminui tanto em condições de carga dupla quanto em condições de carga única. A curva de regulação da válvula de controle não é linear; em condições de carga única, a amplitude de regulação fica na zona de sensibilidade às variações de vazão. Recomenda-se a substituição pela válvula de controle com regulação linear.
Reply #62016-05-18
Deve ser uma válvula de redução de pressão com ajuste por pistão; quando o fluxo é alto, o fornecimento de ar fica mais estável, enquanto, em fluxos baixos, ocorrem flutuações. Principalmente, o movimento do pistão não é flexível. Recomenda-se aumentar a frequência de inspeção e manutenção, ou substituir a válvula redutora de pressão de vapor por uma de melhor qualidade. Também pode ser que a qualidade do vapor não seja boa; se houver fenômeno de impacto de água, é necessário adicionar válvulas de drenagem nas tubulações antes da válvula ; Ou então, devido à corrosão causada pelo vapor, há resíduos de ferrugem dentro dos tubos, o que faz com que seja necessário aumentar a granulação do filtro localizado antes da válvula de redução de pressão do vapor.
Reply #72016-05-20
A sensibilidade da válvula não é suficiente; a queda de pressão em cada ciclo é grande. Seria possível considerar o uso de dois estágios de redução da pressão?
Reply #82016-05-21
A avaliação inicial indica que o problema é relacionado ao vapor; suspeita-se de supersaturação. Será que adicionar um tanque de drenagem de hidrocarbonetos resolveria o problema?

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.