Quais são as causas das flutuações de temperatura nas buchas do eixo do compressor de gás sintético?
Adendo: As três fios da resistência térmica de temperatura dos buchas do eixo passam pelo transmissor de temperatura WTS4 PT100/3 C 0/4-20mA da Weidmüller, entrando no sistema Conixion. Nesse sistema, a temperatura varia entre 57 e 75 graus. Agora, a fio da resistência térmica foi conectado novamente ao sistema de controle da Weihua. Não foi utilizado nenhum transmissor de temperatura, e não houve flutuações. O WTS4 PT100/3 C 0/4-20mA da Weidmüller já teve três transmissores de temperatura substituídos; além disso, ele foi levado de volta para ser recalibrado, sem problemas
É um salto direto de 57 para 75. É preciso medir qual é a faixa de tensão de alimentação, que pode ser verificada no transmissor
Meça o canal do Conson, e também verifique se o relógio vibra demais
O canal não foi testado. Há vibração, mas o problema não é grave
Use o verificador de processo para simular o sinal PT100 no transmissor de temperatura, e verifique se o sistema Kangjisen apresenta flutuações. Se estiver estável, examine a resistência térmica PT100; Em caso de flutuações, o medidor de corrente padrão detecta o sinal de 4-20mA emitido pelo transmissor de temperatura, permitindo assim determinar se o problema está no transmissor de temperatura ou no sistema Kangjisen.
Eu suspeito que seja instabilidade na entrada, ou alguma interferência