Gostaria de saber quais são os limites permitidos para a verticalidade e o grau de curvatura da torre após sua instalação

2016-05-17View Original

Thread Content

Gostaria de saber quais são os limites permitidos para a verticalidade e o grau de curvatura da torre após sua instalação Não foi encontrado nos padrões. Obrigado.
Reply #22016-05-17
JB4710-92 “Recipientes em formato de torre feitos de aço”, página 33, cláusula 7.2. Tabela 7-1: “Linearidade: o desvio em qualquer trecho cilíndrico com comprimento de 3 metros não deve exceder 3 mm.” Quando o comprimento do cilindro L é menor ou igual a 15 metros, a linearidade da carcaça não deve exceder 1‰ do seu comprimento. Quando o comprimento do invólucro excede 15 metros, a desviação não deve ser maior que (0,5L/1000 + 8)”. GB50461-2008 – Normas de aceitação da qualidade na instalação de equipamentos estáticos na indústria petroquímica. Artigo 4.4.1: “Para equipamentos verticais, quando H ≤ 30.000, o valor a ser considerado é H/1000 mm; quando H > 30.000, o valor a ser considerado é H/1000 mm, mas não superior a 50 mm”. SH3514-2001 “Padrões de avaliação da qualidade da instalação de equipamentos” – Tabela 6.2.12: “Para equipamentos verticais em geral, a inclinação deve ser de h/1000, mas não exceder 30 mm.” Equipamentos de conexão mecânica: h/1000” JB4735-97 “Reatores de aço soldados a pressão atmosférica”, página 147, item 15.4.4.10: “A linearidade de cada seção do reator não deve exceder 0,1% da altura dessa seção. Após a montagem, a linearidade geral não deve exceder 0,2% do comprimento total, e também não deve exceder 30 mm.””

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.