Thread Content
Discuti esse assunto com os colegas. Como vi que as caixas de conexão à prova de explosões no local ainda eram seladas com argamassa ignífuga para proteção contra água, achei que isso não era necessário. Afinal, os equipamentos à prova de explosões servem para impedir a entrada de partículas gasosas, que são muito menores do que partículas sólidas e líquidas de classe IP. Portanto, os equipamentos à prova de explosões já possuem capacidade nativa de proteção contra água e poeira; ou seja, os equipamentos da categoria EX já têm funções de proteção contra poeira e água.
Também me preocupo com esse problema; já encontrei problemas de entrada de água em motores à prova de explosão antes
Em teoria, as exigências para equipamentos elétricos à prova de explosão são maiores do que os padrões de proteção, mas as entradas dos cabos desses equipamentos precisam ser devidamente seladas.
Os equipamentos elétricos à prova de explosão não devem ter problemas com a impermeabilidade, mas, no que diz respeito a ambientes resistentes à poeira, acho que eles não funcionam bem. Eu também não sei as razões específicas
Existem vários graus de proteção contra explosões; não é verdade que, se um produto é à prova de explosões, ele também seja à prova d’água. Entrada de água em equipamentos à prova de explosão: 1. Ou seja, a entrada de vapor d’água. 2. Entre pelo lado onde a linha de entrada se encontra.
Na verdade, muitas pessoas têm um mal-entendido sobre o conceito de proteção contra explosões. Elas acham que proteção contra explosões significa simplesmente isolamento das chamas. Na realidade, existem vários tipos de proteção contra explosões, como isolamento, reforço de segurança, pressão positiva, imersão em óleo, selagem e segurança intrínseca, entre outros. Dos quais, os produtos com sistema de isolamento são os mais difíceis de serem utilizados ao ar livre. Isso porque esses produtos possuem duas características importantes: 1) resistência a explosões, ou seja, o invólucro não se danifica quando ocorre uma explosão dentro dele; 2. Resistência à explosão: ou seja, quando ocorre uma explosão dentro do invólucro, a pressão liberada através das camadas de isolamento é insuficiente para inflamar os gases combustíveis presentes no ambiente ao redor. Portanto, a proteção contra explosões não é alcançada impedindo que gases inflamáveis entrem no invólucro do dispositivo. Em vez disso, o objetivo é evitar que a explosão se propague para outras partes do dispositivo. No entanto, é necessário que haja um certo espaço entre as superfícies de proteção para permitir a liberação da pressão. Assim, se não houver barras de vedação nessas superfícies, certamente o nível de proteção necessário para uso externo não será atingido. É preciso então adotar medidas de proteção adicionais. Mesmo que haja barras de vedação, com o passar do tempo elas podem se deteriorar, e o nível de proteção deixará de ser suficiente. Por isso, para produtos de tipo “proteção contra explosões” utilizados em ambientes externos, é recomendável utilizar medidas de proteção contra chuva, como capas protetoras.
O equipamento à prova de explosão é projetado com um espaço mínimo entre suas partes; em teoria, a água pode entrar nele
A classificação EX é o padrão nos Estados Unidos, enquanto o IP é o padrão na China. Este último não inclui requisitos relacionados à proteção contra explosões. É preciso analisar cada caso separadamente e adicionar as especificações necessárias conforme a situação real
São dois conceitos diferentes; não se pode generalizar