Antes, eram utilizados quadros de aço com uma placa superior e uma placa inferior. Como a oficina é um ambiente aberto, chove facilmente dentro dos suportes de cabos. Como esses suportes possuem um fundo, a água acumulada não consegue ser removida rapidamente, o que, com o tempo, causa uma séria corrosão nos suportes. Agora, queremos substituir a estrutura de suporte; não sabemos se é possível usar uma estrutura de aço sem placa inferior. Peço ajuda, obrigado!
Reply #22016-05-20
Procurei um pouco: uma estrutura em malha é aquela que não tem tampas superior e inferior, e serve apenas para sustentar os cabos, certo?
Reply #32016-05-21
Antes, eram utilizados quadros de aço com uma placa superior e uma placa inferior. Então, você está usando estruturas de aço em formato de canal; você também pode optar por estruturas em formato de prateleira, em degraus ou combinadas.
Reply #42016-05-23
Em termos mais simples, é como a cesta na frente de uma bicicleta: os cabos estão todos organizados lá dentro. Se for necessário, é possível pedir ao fabricante que faça uma tampa para ela. Assim, as manutenções e inspeções ficam muito mais fáceis, sem a necessidade de levantar a tampa do suporte dos cabos a cada vez
Reply #52016-05-24
Suporte em escada, não é fio de instrumentos, deve não haver problema.
Reply #62016-05-25
Geralmente, esses locais são caixas tipo “slot box”, nas quais é possível fazer pequenos orifícios na parte inferior.
Reply #72016-05-25
Aqueles que possuem uma placa inferior pertencem a estruturas de cabos em formato de canal; eles tendem a acumular água, sendo possível usar material de liga de alumínio. Ou substituir por um suporte de cabos em escada. Desde que o tubo de proteção ao redor do cabo seja bem selado com argamassa à prova de explosões, não há problema; as estruturas de suporte para cabos não têm relação com a questão de serem ou não à prova de explosões.
Reply #82016-05-25
Vocês todos usam tubos de proteção? Já se usou selagem direta na cabeça do Golan, sem a necessidade de argamassa à prova de explosões?
Reply #92016-05-25
Você está se referindo ao caso em que o cabo final entra no poste de operação ou na caixa de conexões. Nesse caso, se não for utilizado um tubo flexível à prova de explosão, pode-se usar uma junta de vedação do tipo “Golan”, também conhecida como conector de vedação para cabos

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.