Quando o tubo está completamente aberto, o dispositivo elétrico não consegue abrir a válvula

2016-05-19View Original

Thread Content

Atualmente, existe uma diferença de altura de aproximadamente 50 metros no tubo, cujo comprimento total é de cerca de 260 metros. Na extremidade do tubo, foi instalada uma válvula borboleta elétrica do tipo DN1400, modelo SD941-16C. Quando a válvula está completamente aberta, ela é acionada por um dispositivo elétrico: o modelo Z250-18W da empresa Changzhou Xinneng. Quando a válvula é aberta até um quinto de sua capacidade máxima, o dispositivo elétrico para automaticamente, e não é mais possível abri-la por meios elétricos. Mas pode ser desligado. Quando as válvulas de controle dos canos são fechadas, o dispositivo elétrico utilizado para abrir a válvula borboleta permite que ela seja aberta ou fechada completamente. Por favor, deem suas opiniões sobre a possibilidade de surgir esse tipo de problema.
Reply #22016-05-19
A válvula de retenção está na frente, a 260 metros da válvula elétrica, com uma diferença de altitude de 50 metros?
Reply #32016-05-19
Sim, as comportas ficam na porta da frente, a 260 metros das válvulas elétricas, com uma diferença de altitude de 50 metros
Reply #42016-05-19
Será que é porque a torque do atuador não é suficiente?
Reply #52016-05-19
A diferença de pressão antes e depois da válvula borboleta é excessiva, ultrapassando o torque do atuador elétrico, por isso ela não consegue se abrir. É preciso abrir a válvula de retenção primeiro? Ajuste a ordem, se a técnica permitir. Ou se pode primeiro abrir a válvula borboleta em um certo ângulo, e depois abrir a válvula de retenção. Ou, é possível adicionar uma válvula de conexão antes e depois da válvula borboleta. Primeiro, abre-se a válvula de conexão, e somente quando a diferença de pressão entre as duas extremidades diminuir até um certo nível é que se abre a válvula borboleta (após a válvula borboleta ser aberta, fecha-se a válvula de conexão).
Reply #62016-05-19
Isso acontece porque há uma grande diferença de pressão antes e depois da válvula borboleta elétrica, por isso ela não consegue se abrir. Se você usar uma válvula borboleta com bypass, o problema não existirá. É possível adicionar uma válvula de derivação por conta própria; basta abrir a válvula borboleta elétrica e, ao mesmo tempo, abrir a válvula de derivação para equilibrar a diferença de pressão
Reply #72016-05-19
Agora, a suposição é que seja um problema com o equipamento elétrico da válvula borboleta, ou então que a torque do rotor responsável pela conexão com o equipamento elétrico não seja suficiente. Alguma outra sugestão?
Reply #82016-05-19
A diferença de pressão é muito grande; o torque do motor da válvula borboleta não é suficiente. Cuidado para que o motor não se queime. Seria melhor usar uma válvula de globo ou uma válvula de retenção
Reply #92016-05-23
Agora surgiu uma dúvida: como é que a válvula borboleta deve ser instalada? Para onde deve apontar a seta no corpo da válvula borboleta?

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.