Thread Content
Este tópico foi editado pela última vez por “Zaui Kangqiao” em 27/06/2016, às 14:11. A seção de teoria química começa a oferecer a atividade “Uma pergunta por dia”, com o objetivo de ajudar todos a fixar os conhecimentos básicos de química. Em seguida, serão lançadas séries como “Princípios da Química”, “Separação de Massas”, “Termodinâmica Química” e “Técnicas Químicas”. Esperamos que todos apoiem essa iniciativa! As respostas para as perguntas da atividade “Uma pergunta por dia” podem ser vistas diretamente; o tópico será encerrado após 1 dia ! Para incentivar a participação contínua de todos este ano! Ao participar, você já recebe 3 recompensas em forma de “riqueza”. Se suas respostas estiverem corretas, receberá mais 4 recompensas em forma de “riqueza”~~~ Pergunta simples: Qual é o teor de qual componente na água de resfriamento do gerador que serve como critério importante para avaliar o grau de corrosão? Teor de íons de cobre
O teor de cobre na água de resfriamento do gerador é um critério importante para avaliar o grau de corrosão
Teor de íons de cobre: O teor de íons de cobre na água de resfriamento do gerador é um importante critério para avaliar o grau de corrosão
Qual é o teor de quais componentes na água de resfriamento do gerador que serve como critério importante para avaliar o grau de corrosão? Resposta: É o teor de íons de cobre
Qual é o teor de quais componentes na água de resfriamento do gerador que serve como critério importante para avaliar o grau de corrosão? Teor de íons de cobre
Quando a concentração de hidrogênio no tanque de água de resfriamento do gerador excede 2,5%, devem-se realizar várias operações de enchimento e esvaziamento do tanque, a fim de substituir o gás presente nele, fazendo com que a quantidade de hidrogênio liberado fique dentro dos limites aceitáveis. Se essas medidas não surtirem efeito e for confirmado que a concentração de hidrogênio no tanque ultrapassa 20%, deve-se solicitar a parada do gerador.