Thread Content
De acordo com o item 5.2.22, a disposição dos tanques de armazenamento do equipamento deve seguir as seguintes regras: 1. Quando o volume total dos tanques de armazenamento do equipamento for menor ou igual a 100 m³ para tanques de hidrocarbonetos liquefeitos, e menor ou igual a 1000 m³ para tanques de gases inflamáveis ou líquidos inflamáveis, eles podem ser dispostos dentro do equipamento. A distância de segurança entre os tanques de armazenamento e os equipamentos e edifícios não deve ser menor do que o especificado na Tabela 5.2.1. A pergunta é: 1. Se o equipamento em questão não pertence à categoria A (ou seja, não se encontra em uma área explosiva), e se for atendido esse requisito – ou seja, se o volume dos tanques de armazenamento de líquidos inflamáveis da categoria A for menor que 1000 m³ – então é possível instalá-los dentro do equipamento. Nesse caso, todo o equipamento deve ser considerado como uma área da categoria A? ? 2. De acordo com as normas de prevenção de incêndios, os tanques da categoria A não podem ser instalados dentro das instalações industriais. Portanto, essa área de armazenamento não faz parte das instalações industriais? ? Como explicar a existência de um prédio industrial na área de instalações? Qual é a diferença, afinal, entre a área de equipamentos mencionada aqui e o prédio industrial? ?
A área de instalações contém substâncias da categoria A, o que permite classificá-la como uma instalação da categoria A. A área de instalações inclui a estrutura da instalação, os edifícios, os tanques de armazenamento, entre outros. A fábrica deve fazer parte da área de instalações.
Este tópico foi editado pela última vez por jujiangliu em 19/05/2016, às 11:10. As condições que você mencionou estão descritas na norma GB 50160-2008, “Padrões de Projeto para Prevenção de Incêndios em Empresas de Petróleo e Químicos”. As instalações de petroquímica devem pertencer às categorias A e B de áreas de produção. Se não se trata de instalações da categoria A, como é que poderiam existir tanques da categoria A? Nos complexos petroquímicos, com exceção das salas de compressores e das salas de bombas, as instalações de produção são, em sua maioria, ao ar livre.
As normas de petroquímica são mais adequadas para grandes projetos de química e petroquímica. Geralmente, as áreas de armazenamento dos equipamentos ficam ao ar livre. O conceito do equipamento inclui uma área de tanques intermediários, edifícios industriais, área para equipamentos ao ar livre, entre outros
Então, herói, se a área de instalação for uma fábrica, esse artigo não entra em contradição com o fato de que tanques do tipo A não podem ser instalados em fábricas? ? Não entendo
Pergunto: um quadro aberto ou uma cobertura no teto pode ser considerado parte de uma fábrica? O que define o que é uma fábrica? ?
Então, herói, se a área de instalação for uma fábrica, esse artigo não entra em contradição com o fato de que tanques do tipo A não podem ser instalados em fábricas? ? Não entendo
Então, herói, se a área de instalação for uma fábrica, esse artigo não entra em contradição com o fato de que tanques do tipo A não podem ser instalados em fábricas? ? Não entendo
A área de instalações pode conter parte dos edifícios industriais, ou não conter nenhum edifício industrial, ou então ser composta inteiramente por edifícios industriais
Por favor, veja primeiro a definição da área de tanques do equipamento; ela possui um limite de capacidade para os tanques de armazenamento. De certa forma, você está se agarrando a um problema sem solução. Geralmente, se o tanque de armazenamento tiver um volume superior a 50 metros cúbicos, sua altura torna inviável seu armazenamento dentro de um edifício industrial. Nenhum edifício industrial possui um pé-direito de mais de 10 metros
As normas de prevenção de incêndios têm muitas contradições; é preciso escolher quais delas aplicar, dependendo da situação
Recomenda-se a leitura das instruções de elaboração da seção 5.2.22, que são um pouco mais detalhadas
Quem disse que não se podem colocar tanques de tipo A dentro das fábricas?
Os tanques da categoria A são localizados na área de instalações; a instalação existente precisa ser atualizada para a categoria A