Há uma regra nas normas de construção que diz que, quando a área correspondente é inferior a 5%, é possível reduzir o nível de proteção contra incêndios. Minhas dúvidas são: 1. Se toda a área era originalmente classificada como área não de categoria A (agora, dentro desse limite de 5%, é necessário instalar tanques ou equipamentos de categoria A), então a redução do nível de proteção significa que essa área de categoria A passará a ser considerada de categoria B? . . Ou seja, toda a área era originalmente considerada de categoria A por causa dos tanques de armazenamento dessa categoria, mas, quando a área fica inferior a 5%, o grau de proteção contra incêndios de toda a área pode ser reduzido? ? ? O que exatamente isso significa? ? 2. Se for o segundo caso, será que os 5% restantes ainda precisam ser projetados de acordo com as normas da categoria A (ou seja, é necessário instalar firewalls, áreas de contenção de explosões, etc.)? É possível reduzir o nível de proteção contra incêndio nas outras áreas da área de instalações? De acordo com qual disposição legal é determinada a distância de segurança entre os dispositivos da categoria A e os demais dispositivos na região, dentro de 3% a 5%? 4. De acordo com qual norma é determinada a distância de segurança entre toda a área do equipamento e outros equipamentos ou edifícios? Obrigado!
Toda a área era considerada de categoria A por causa da presença de tanques de armazenamento dessa categoria. No entanto, quando a área ocupada pela categoria A fica abaixo de 5%, o nível de proteção contra incêndios para toda a área pode ser definido como um nível mais baixo. Ou seja, a área continua sendo classificada da mesma forma que antes. Os que estão dentro de 5% devem ser projetados como da categoria A (é necessário ter firewalls, áreas de contenção de explosões, etc.). A distância de segurança entre os dispositivos da categoria A e os demais dispositivos na região como um todo deve ser determinada de acordo com as especificações técnicas, devendo ser inferior a 5%. A distância de segurança entre toda a área de instalações e outros equipamentos ou edifícios é determinada de acordo com a categoria mais baixa, ou seja, a categoria original.
Por exemplo, se a área de separação contra incêndio original for da categoria C, e nela houver áreas de produção da categoria A, então, se a área das áreas da categoria A for inferior a 5% da área total, essa área de separação contra incêndio continuará a ser projetada como se pertencesse à categoria C.
Um exemplo ajuda a entender melhor. Se uma oficina for considerada uma área de categoria C, mas houver uma pequena área dentro dela, correspondente a 5% de sua superfície, que utilize materiais de categoria A, então toda a fábrica continua sendo classificada como categoria C. No entanto, o projeto dessa área de 5% que utiliza materiais de categoria A segue as normas específicas para essa categoria. Já o resto do design da fábrica, como medidas de proteção contra explosões, sistemas de combate a incêndios e disposição dos espaços, continua seguindo as normas para áreas de categoria C
“O espaçamento de segurança entre os dispositivos da categoria A e os demais dispositivos na área inteira deve ser determinado de acordo com as especificações técnicas, sendo esse valor inferior a 5%. Essa norma de segurança contra incêndios estabelece alguma exigência obrigatória quanto ao espaçamento de segurança? Significa que não há restrições na definição do processo? ? ? ?
Então, herói, de acordo com qual norma é determinada a distância de segurança entre os dispositivos da categoria A, que devem estar dentro de 5%, e os demais dispositivos na região? Como é que está estabelecido?
Dentro da região, não deve haver algo chamado “distância de segurança contra incêndios”, certo? Deve-se tratar da distância necessária para o arranjo dos equipamentos. Parece que realmente não existem regras específicas para isso; basta que as condições relativas ao arranjo dos equipamentos sejam cumpridas
As normas de prevenção de incêndios atualmente não estabelecem requisitos obrigatórios para a distância de segurança. Definir o processo significa simplesmente deixar espaço suficiente, seguindo princípios como o layout dos equipamentos químicos. É importante ressaltar que, segundo as normas, devem ser adotadas medidas de proteção eficazes para evitar que um acidente se espalhe para outras áreas, ou para proteger as áreas de produção onde existe um risco elevado de incêndio. É também por isso que, para valores inferiores a 5%, é melhor projetar o sistema da categoria A (é necessário instalar firewalls, áreas de contenção de explosões, etc.).
E se eu usar uma quantidade pequena, menor que 100L, mas a área de uso for maior que 5%, será possível tratar todo o complexo industrial com taxas reduzidas?
Se a quantidade utilizada for pequena, inferior a 100L, mas a área de uso for superior a 5%. De acordo com o artigo 3.1.2 e suas interpretações das normas de construção, todo o edifício industrial também pode ser tratado como um espaço de altura reduzida.