Thread Content
Olá a todos, gostaria de fazer uma pergunta: um armazém de um só andar, da categoria C, com área construída de 2200 m², precisa ter um sistema de sprinklers automáticos? O armazém armazena principalmente matérias-primas sólidas e peças de reposição (as matérias-primas sólidas são acondicionadas em sacos de papel kraft)
Norma de Construção 8.3.2: deve ser instalado. Referência.
Este tópico foi editado pela última vez por wang*nhua77020 em 2016-5-20, às 12:57. De acordo com a norma “Padrões de Segurança Contra Incêndios em Projetos Arquitetônicos”, item 8.5.1, os seguintes locais devem contar com sistemas automáticos de extinção de incêndios. Exceto nos casos em que não seja adequado usar água para proteção ou extinção do fogo, ou quando houver outras disposições nestas normas, recomenda-se o uso de sistemas automáticos de sprinklers para combater incêndios: 1) Oficinas de desempacotamento e limpeza de algodão em fábricas de processamento de algodão com 50.000 rolos ou mais; Oficinas de classificação e penteamento de algodão em fábricas que produzem 5000 rolos ou mais ; Partes de secagem e seleção da fábrica de fósforos ; Setores de pré-produção, moldagem, corte em fatias e estampagem nas fábricas de plástico espumado ; Fábricas de móveis com área superior a 1500 m2 ; Fábricas de um ou vários andares para a produção de calçados, roupas, brinquedos e produtos eletrônicos, cuja área ocupada seja superior a 1500 m2 ou cuja área total construída seja superior a 3000 m2 ; Edifícios industriais de categoria C de alto padrão ; Área de preparação do banco de testes de motores de aeronaves ; Fábricas subterrâneas de categoria C com área construída superior a 500 m2 ; 2 Armazéns para algodão, lã, seda, cânhamo, fibras sintéticas, peles e seus produtos, cuja área útil seja superior a 1000 m2 cada ; Cada armazém de fósforos com área superior a 600 m2 ; Armazéns para sacos postais em edifícios postais, com área construída superior a 500 m2 ; Armazéns subterrâneos de materiais inflamáveis com área construída superior a 500 m2 ; Armazéns elevados e armazéns de grande altura para materiais inflamáveis e pouco inflamáveis (exceto câmaras frigoríficas) ; 3 Teatros de primeira classe, segunda classe ou de outras categorias com mais de 1500 assentos ; Salões ou auditórios com mais de 2000 assentos ; Estádio com mais de 3000 assentos ; Salas de descanso para o público e áreas de armazenamento de equipamentos em estádios com mais de 5.000 pessoas ; Edifícios de exposições, lojas, hotéis, bem como blocos de quartos, consultórios e salas de cirurgia em hospitais, nos quais a área construída de qualquer andar seja superior a 1500 m², ou a área total construída seja superior a 3000 m² ; Lojas subterrâneas com área construída superior a 500 m2 ; 5 Edifícios comerciais com sistemas de controle centralizado do ar, equipados com canais de entrada e saída de ar, e cuja área total seja superior a 3000 m2 ; 6 Locais de entretenimento, como salas de dança, cinemas e parques de diversões, localizados no subsolo, semi-subterrâneos ou no térreo, em andares superiores a quatro; ou localizados no primeiro, segundo e terceiro andares de um edifício, desde que a área de cada um desses andares seja superior a 300 m² (excluindo locais de natação) ; 7 Bibliotecas com um acervo de mais de 500 mil livros. Se a área do seu armazém for superior a 1500 m², é necessário instalar um sistema de extinção automática de incêndios
De acordo com a norma GB50016-2014: Seção 8.3.2: “8.3.2, exceto nos casos em que esta norma estipula o contrário ou em armazéns que não devem ser protegidos ou extintos com água, os seguintes armazéns devem dispor de sistemas automáticos de extinção de incêndio; recomenda-se o uso de sistemas de sprinklers automáticos: 7. Todos os armazéns de um único andar ou vários andares, destinados ao armazenamento de produtos da categoria C, cuja área útil seja superior a 1500 m² ou cuja área total seja superior a 1000 m².” ” 8.3.2 É obrigatório: vocês precisam instalar um sistema de extinção automática de incêndios.
Posso pedir emprestado seu espaço por um momento para fazer uma pergunta? Se houver três armazéns da categoria C construídos juntos, separados por firewalls, e cada armazém tiver capacidade de até 1500 unidades, mas o total ultrapassar 1500, será necessário instalar sistemas de sprinklers? Obrigado