Isolamento do refrigerante com água de condensação

2016-05-19View Original

Thread Content

Nesta estação, costuma haver água de condensação devido ao isolamento do refrigerante. Como os materiais utilizados na produção não podem entrar em contato com água, atualmente usamos bandejas para coletar a água de condensação. No entanto, isso ainda não resolve completamente o problema. Gostaria de saber se algum membro do fórum tem alguma solução melhor
Reply #22016-05-20
Uma solução intermediária seria instalar um tanque subterrâneo, com uma pequena bomba para ajudar no transporte da água. A água é coletada por meio de bandejas, e os tubos levam essa água até o tanque. Se não houver pressão nos tubos, basta criar uma inclinação para que a água flua sozinha. Depende da quantidade de líquido condensado se a água do tanque será recolhida de forma intermitente ou contínua
Reply #32016-05-20
Nós isolamos os próprios tubos de refrigeração. Nesta estação, a formação de água condensada no exterior é bastante evidente
Reply #42016-05-20
Oh, entendi, errei ao verificar o conteúdo, hahaha. Há também aquecimento duplo. Vou decidir se invisto tudo ou apenas metade, dependendo da situação
Reply #52016-05-20
O autor está se referindo à presença de água do lado de fora da camada isolante? Conhecido no setor como condensação, é causado pela incapacidade das soluções isolantes de atender às necessidades. Pode ser por motivos de design, aquisição ou construção que os materiais não possam entrar em contato com água? Então, é necessário um ambiente seco? Em ambientes secos (onde o ponto de orvalho da água é controlado adequadamente), não é possível que haja formação de orvalho na superfície das instalações em baixas temperaturas. :o
Reply #62016-05-20
Hmm, sim, geada. Nós produzimos lítio butílico; o lítio metálico, que é o material de partida, é muito reativo e não pode entrar em contato com umidade

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.