Qual é a variação nos valores indicados pelo medidor quando o medidor de vazão com placa de orifício é instalado de forma invertida, em comparação com os valores medidos na realidade?

2016-05-19View Original

Thread Content

Temos uma questão de exame. O enunciado é o seguinte. Em novos equipamentos, às vezes a placa de orifícios é instalada de forma invertida. Qual será a diferença entre os valores obtidos quando a placa está invertida e os valores reais? Por favor, desenhe um esquema para ilustrar. Desenhe as mudanças nas pressões estáticas positivas e negativas quando a placa de orifícios é instalada de forma invertida. Como é que se desenha essas imagens incríveis? . . Urgente! Urgente! Urgente!
Reply #22016-05-19
Quando a placa de orifício é instalada de forma invertida, a abertura em forma de cone fica voltada para o fluido. Isso faz com que a diferença de pressão na placa de orifício diminua, e assim a leitura do fluxo indicada é menor do que o fluxo real.
Reply #32016-05-19
A abertura em forma de trombeta da placa de orifício deve estar voltada para a frente. Se estiver voltada para trás, isso pode causar desvios no fluxo. Isso provavelmente está relacionado à posição do ponto de medição de pressão na placa de orifício. A pressão na saída de pressão positiva provavelmente não terá impacto, mas a pressão medida na saída de pressão negativa certamente será afetada. Deve ser o fato de que a posição de medição da pressão negativa ter sido deslocada para trás, fazendo com que a pressão no ponto de medição aumente. Isso resulta em uma diferença de pressão menor, o que faz com que o fluxo medido pareça mais baixo.
Reply #42016-05-20
O autor do tópico pode dar uma olhada nos posts relacionados a esse problema. http://bbs.hcbbs.com/thread-1568026-1-1.html
Reply #52016-05-21
Em condições normais, quando o fluido flui através da placa de orifícios, ele encontra resistência. Isso faz com que a pressão local perto da face frontal da placa aumente. Perto da face posterior da placa, devido à contração do fluido, a velocidade do fluxo aumenta, a energia cinética cresce, enquanto a energia potencial diminui. Consequentemente, a pressão estática também diminui. A placa de orifício gera uma diferença de pressão; a vazão é determinada de forma proporcional a essa diferença de pressão e ao valor da vazão em si. Se a placa de orifício for instalada de forma invertida, por um lado, devido à inclinação da entrada, a velocidade do fluxo aumenta e a diferença de pressão cresce. Por outro lado, como a entrada não é em ângulo reto, a resistência diminui e o coeficiente de vazão aumenta. Com o mesmo fluxo, a diferença de pressão diminui, e, portanto, a saída do medidor também diminui.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.