Thread Content
1. O tubo de saída localizado na parte inferior da barragem contra incêndios está conectado à bomba. É possível fazer com que o tubo passe através da parede de proteção contra incêndios, por meio de um revestimento especial? Qual disposição deve ser cumprida? 2. Bombas de vazamento e bombas de transporte são instaladas fora da barreira de proteção contra incêndios. Qual é a distância de segurança em relação à barreira de proteção contra incêndios? Qual disposição deve ser cumprida? 3. Como se calcula a berma de proteção contra incêndios? 4. Qual é a distância de segurança entre o dique de proteção contra incêndios e outros dispositivos? Obrigado, herói!
Há muitas dúvidas; não entendo muito bem. Só sei que os tubos da bomba podem passar por cima do dique de proteção contra incêndios, mas parece que é preciso tapar as aberturas. Não tenho certeza dos detalhes. O cálculo do dique de proteção contra incêndios está relacionado ao volume do tanque; deve-se levar em consideração o maior volume de vazamento possível do tanque. Para mais detalhes, consulte as normas da indústria petroquímica
Primeiro, de acordo com as normas de projeto para diques de proteção contra incêndios em áreas de tanques de armazenamento, os tubos podem passar por trás do muro de proteção, mas devem ser utilizadas medidas eficazes de vedação. Os três restantes devem ser avaliados de acordo com as circunstâncias reais, podendo-se consultar as disposições relevantes das normas de construção e das regulamentações do setor petroquímico.
Se for um líquido inflamável: Artigo 1º: Consulte a norma da indústria petroquímica 6.2.17. Artigo 4º: Nos pontos em que os tubos atravessam diques, deve-se utilizar materiais incombustíveis para garantir um fechamento hermético; Artigo 2º: Em casos em que há várias bombas, deve-se seguir a norma petroquímica 5.3.5: a distância em relação ao ponto A deve ser de pelo menos 15 m. Nos casos em que há apenas uma bomba, os líquidos inflamáveis, exceto o ponto A, podem ser dispostos ao redor de um dique de proteção contra incêndios; nesse caso, não há restrições quanto à distância de segurança.
Artigo 3º: Para calcular a distância em relação ao dique de proteção contra incêndios, devem-se seguir as normas petroquímicas 6.2.11 a 6.2.17. Para hidrocarbonetos liquefeitos, devem-se seguir as normas 6.3.5 a 6.3.8.
Artigo 4º: De acordo com a tabela 4.2.12 das normas petroquímicas, após calcular a distância entre os equipamentos e os diferentes dispositivos, deve-se garantir que a distância entre os tanques de armazenamento e o dique de proteção contra incêndios atenda aos requisitos do Artigo 3º. Dessa forma, é possível determinar a distância entre o dique de proteção contra incêndios e os dispositivos.
5.3.5 Isso se refere apenas às áreas de bombas dedicadas; nas áreas de bombas comuns, aplica-se o procedimento descrito em 4.2.12. Além disso, mesmo em casos de grupos de bombas dedicados, a distância de pelo menos 15 m mencionada refere-se à distância da bomba até o tanque, e não até a barreira de proteção contra incêndios. Autor do tópico, as normas geralmente estabelecem um distância entre o tanque e a bomba; não há exigência de distância entre a barragem de contenção e a bomba.
...Entendendo assim, de maneira flexível: se existe uma distância entre o tanque de armazenamento e a barreira de proteção contra incêndios, e também uma distância entre a área das bombas e o tanque de armazenamento, então não existe também uma distância entre as bombas e a barreira de proteção contra incêndios? Porque precisamos entender a função e o significado da distância, primeiro, a função da barreira de proteção contra incêndios é criar uma distância em caso de vazamento nos tanques de armazenamento. Já a distância entre a bomba e os tanques serve para evitar que um incêndio nos tanques afete o funcionamento das outras bombas. Seria significativo definir separadamente a distância entre a bomba e a barreira de proteção contra incêndios? A distância é influenciada pela matéria.
Além disso, a distância 5.3.5 refere-se à distância entre um determinado dispositivo e outro. Para um caso específico mais detalhado, devemos analisar as condições detalhadas e os cálculos correspondentes.
1. O tubo de saída localizado na parte inferior da barragem contra incêndios está conectado à bomba. É possível fazer com que o tubo passe através da parede de proteção contra incêndios, por meio de um revestimento especial? Qual disposição deve ser cumprida? Pode. Basta atender aos requisitos para a passagem dos tubos pelo dique. Especialmente o selamento de vazamentos. 2. Bombas de vazamento e bombas de transporte são instaladas fora da barreira de proteção contra incêndios. Qual é a distância de segurança em relação à barreira de proteção contra incêndios? Qual disposição deve ser cumprida? Regulamentos de petroquímica 5.2.12, 5.3.5, 5.3.6: análise específica para cada problema. 3. Como se calcula a berma de proteção contra incêndios? De acordo com o volume, consulte a norma GB 50351-2014 – Especificações para o projeto de diques de proteção contra incêndios em áreas de armazenamento. 4. Qual é a distância de segurança entre o dique de proteção contra incêndios e outros dispositivos? Obrigado, herói! Aqui, o espaçamento refere-se principalmente aos grupos de tanques; de acordo com a norma 4.2.12 da indústria petroquímica, a linha central do dique de contenção é utilizada como ponto de partida e de chegada. Quem achar que está tudo certo, por favor, marque como a melhor resposta :)
Tudo o que você perguntou está nas regulamentações do setor petroquímico! Recomenda-se que você veja por conta própria, assim fica mais completo e é difícil haver mal-entendidos!
Este tópico foi editado pela última vez por liujia1987 em 23/05/2016, às 18:24. Não se trata de uma questão de flexibilidade ou não; é simplesmente porque você está pensando de maneira muito simplista. Primeiro, quanto às bombas de transporte localizadas fora da área dos tanques, não é possível determinar se se trata de bombas destinadas exclusivamente a esse conjunto de tanques, com base nas informações fornecidas pelo proprietário. Nesse caso, aplicar diretamente a regra 5.3.5 pode levar à distorção das informações fornecidas pelo proprietário. Em segundo lugar, o autor da pergunta está perguntando sobre a distância da bomba de transferência até o dique de contenção de incêndios. Você, porém, respondeu sobre a distância da bomba de transferência até o tanque. Sua resposta não responde à pergunta feita. As normas não estabelecem requisitos para a distância entre a bomba de transferência e o dique de contenção de incêndios. De acordo com o que você disse, sabendo-se a distância exigida entre o tanque de armazenamento e a bomba de transporte, e também a distância exigida entre o tanque de armazenamento e o dique de proteção contra incêndios, é possível determinar a distância exigida entre a bomba de transporte do tanque e o dique de proteção contra incêndios. A distância mínima entre o tanque de tipo A e a bomba é de 15 m. Os tanques de tipo A são considerados como tanques horizontais; a distância mínima entre a parede do tanque e o dique de proteção contra incêndios é de 3 m. De acordo com o que você disse, a distância de segurança entre o dique de proteção contra incêndios e a bomba é de 12 m. Suponhamos que haja um tanque horizontal do tipo A no local, a 10 m da barreira de proteção contra incêndios e a 16 m dos tanques de armazenamento. Dessa forma, a distância até a barreira de proteção contra incêndios é de 6 m, o que é menor que 12 m. Se você disser às outras pessoas que isso não está em conformidade com as normas, elas vão rir de você. Terceiro, o que você disse – de que “os líquidos inflamáveis, com exceção do tipo A, podem ser armazenados fora de diques de proteção, sem que haja restrições quanto à distância” – refere-se ao caso de bombas dedicadas aos tanques de armazenamento. Isso não significa que, desde que haja uma única bomba fora do conjunto de tanques, não haja restrições quanto à distância.
5.3.5 É claramente a distância entre o tanque e a bomba; como isso pode ser considerado um dispositivo? Se os tanques de armazenamento forem considerados equipamentos equivalentes, então não há necessidade de separar o equipamento do tanque na Tabela 4.2.12.
O autor do tópico provavelmente não é especialista em design, por isso as perguntas feitas não são muito profissionais. Mas se você continuar respondendo seguindo o raciocínio dele, só vai acabar cometendo erros ainda mais absurdos. O problema da distância de segurança contra incêndios é algo que existe ou não existe. Como é que se pode aumentar ou diminuir esse valor assim, do nada?
As questões acima se referem às normas de construção, às normas relacionadas à indústria petroquímica, bem como às especificações para o projeto de depósitos de petróleo e áreas de armazenamento de tanques
“Aqui, o espaçamento refere-se principalmente aos grupos de tanques; de acordo com a norma 4.2.12 da indústria petroquímica, a linha central do dique de contenção é utilizada como ponto de partida e de chegada. ” Herói, a Tabela 4.2.12 não menciona a distância entre a linha central do dique de proteção contra incêndios e as outras instalações, certo? ?
Este tópico foi editado pela última vez por jacques0920 em 6/6/2016, às 16:55. Disseram que, no caso de grupos de tanques, a distância é calculada a partir da linha central do dique de contenção. O restante refere-se aos equipamentos que não fazem parte do conjunto de tanques; a distância é calculada a partir do contorno externo.
Basta consultar o GB50160 para mais detalhes
“De acordo com o que você disse, a distância de segurança entre a barreira de proteção contra incêndios e a bomba é de 12 m. ”Herói, onde é que essa frase é mencionada? É algo estabelecido nas regras?
“De acordo com a norma petroquímica 4.2.12, nesse caso, a linha central do dique de proteção contra incêndios é utilizada como ponto de partida e ponto de chegada. Por que é usada a linha central do dique de proteção contra incêndios como ponto de partida e ponto de chegada? Parece que não existe esse termo no setor petroquímico!
GB 50351-2014 – Normas de projeto para diques de proteção contra incêndios em áreas de armazenamento de tanques. 3.1.4: Todos os tipos de tubulações e cabos que entram ou saem do conjunto de tanques devem passar por cima dos diques de proteção ou pelas paredes de proteção, ou então atravessar o solo. Quando for necessário atravessar diques de proteção contra incêndios ou paredes de segurança, devem ser utilizados tubos protetores, que devem ser selados com materiais incombustíveis. Alternativamente, pode-se usar tubos curtos fixos, com as extremidades seladas por mangueiras. Mas como as medidas de isolamento podem ser consideradas adequadas? ? ? Sempre haverá especialistas em avaliação de segurança causando problemas. . . Se disserem que seu sistema de tubulações não está em conformidade, o que você faz? ? ?