Medidor de nível com duas flanges e capilares, com distância entre as flanges de 1000 mm (o meio é água). Após a instalação, o sinal do transmissor é enviado para o DCS. É necessário realizar um ajuste de ponto zero no transmissor?
Reply #22016-05-20
Tanto os medidores de nível com duas flanges quanto os transmissores de nível precisam ter um deslocamento negativo no ponto zero.
Reply #32016-05-20
Para medir o nível do líquido por meio da diferença de pressão, geralmente é necessário realizar um deslocamento; caso contrário, o nível não será preciso
Reply #42016-05-20
É necessário realizar a migração; após a instalação, basta ajustá-la no nível mínimo de líquido.
Reply #52016-05-20
É necessário realizar a migração; a diferença de pressão exibida após a instalação, antes do início do uso, serve como valor da migração
Reply #62016-05-23
Agora, “zerar” também é chamado de migração para o ponto zero?

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.