Thread Content
No processo de análise HAZOP, geralmente não se considera a parada do equipamento como consequência. Mas e se houver falta de ar para os instrumentos? Qual seria a consequência disso?
Como ocorre a interrupção do ar de comando, as consequências variam de dispositivo para dispositivo, sendo necessário uma análise específica.
Com a interrupção do ar de controle, o tanque de armazenamento consegue manter o funcionamento por algum tempo. Em equipamentos menores, é possível manter as operações em andamento utilizando válvulas de ajuste controladas por linhas auxiliares. No entanto, na maioria dos equipamentos, é necessário tempo humano para se obter um controle total e estável. Por isso, algumas unidades podem passar por ciclos repetidos, com alguma emissão de gás, mas, geralmente, não é preciso parar a produção; basta fazer os ajustes necessários no local para que tudo volte ao normal. Para desligar o ar de comando dos instrumentos, é necessário um plano detalhado, com uma lista completa das posições de abertura e fechamento do ar, além da sequência de ajuste de cada unidade. A possibilidade de interrupção do ar de comando é muito pequena, a menos que haja um apagão em toda a fábrica; portanto, é necessário manter os tanques de armazenamento de ar sempre prontos para uso.
A regra de ouro do HAZOP é também o maior problema atual no setor. Ao avaliar as consequências, não se deve levar em consideração nenhuma medida de proteção; caso contrário, não se obterá o resultado realmente mais grave.