No processo de análise HAZOP, geralmente não se considera a parada do equipamento como consequência. Qual é a consequência de uma falta de ar para os instrumentos?

2016-05-21View Original

Thread Content

No processo de análise HAZOP, geralmente não se considera a parada do equipamento como consequência. Mas e se houver falta de ar para os instrumentos? Qual seria a consequência disso?
Reply #22016-05-21
Como ocorre a interrupção do ar de comando, as consequências variam de dispositivo para dispositivo, sendo necessário uma análise específica.
Reply #32016-05-21
Com a interrupção do ar de controle, o tanque de armazenamento consegue manter o funcionamento por algum tempo. Em equipamentos menores, é possível manter as operações em andamento utilizando válvulas de ajuste controladas por linhas auxiliares. No entanto, na maioria dos equipamentos, é necessário tempo humano para se obter um controle total e estável. Por isso, algumas unidades podem passar por ciclos repetidos, com alguma emissão de gás, mas, geralmente, não é preciso parar a produção; basta fazer os ajustes necessários no local para que tudo volte ao normal. Para desligar o ar de comando dos instrumentos, é necessário um plano detalhado, com uma lista completa das posições de abertura e fechamento do ar, além da sequência de ajuste de cada unidade. A possibilidade de interrupção do ar de comando é muito pequena, a menos que haja um apagão em toda a fábrica; portanto, é necessário manter os tanques de armazenamento de ar sempre prontos para uso.
Reply #42016-06-16
A regra de ouro do HAZOP é também o maior problema atual no setor. Ao avaliar as consequências, não se deve levar em consideração nenhuma medida de proteção; caso contrário, não se obterá o resultado realmente mais grave.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.