A pressão da tubulação de vapor de saída da sala de caldeiras atual é de 0,87 Mpa. Após um percurso de transporte (tubos de aço carbono DN200, aproximadamente 1000 metros de tubulação, com 20 curvas de 90 graus), a pressão chega ao final do percurso em 0,59 Mpa. No final do percurso encontra-se o trocador de calor a vapor, que realiza a troca de calor com o ar de forma contínua. Por favor, diga se a perda de pressão nas tubulações de vapor mencionadas acima é normal, e indique as possíveis causas para essa redução de pressão. Obrigado
A queda de pressão está anormal; é preciso parar imediatamente as operações para evitar prejuízos!
A pressão no final aqui é a pressão antes da troca de calor ou a pressão após ela? Se for a pressão após a troca de calor, então é normal. Afinal, com a redução da temperatura após a troca de calor, a pressão também diminui. Se for a pressão antes da troca de calor, qual é o fluxo no lado posterior do tubo de vapor? Há válvulas de regulação no tubo de 1000 metros? Qual é a temperatura do vapor na extremidade? Há possibilidade de a temperatura cair devido a um isolamento inadequado, o que causaria uma queda na pressão?
Deve haver uma queda de pressão nas tubulações, mas não deve ser tão grande. Há algum válvula redutora de pressão ou válvula de controle de fluxo no meio? Será que faz diferença se uma das extremidades está na frente ou atrás do trocador de calor?