Capacidade de resfriamento dos ventiladores na sala dos ventiladores

2016-05-23View Original

Thread Content

O sistema de climatização precisa ter um projeto de ventilação para a sala das turbinas, a fim de manter a temperatura entre 10 e 40 graus. É necessário que haja capacidade suficiente para o resfriamento das turbinas. No entanto, os fabricantes consultados disseram que nunca foram solicitadas condições relacionadas ao resfriamento. Gostaria de perguntar a todos: vocês já viram essa situação? Não encontrei nenhuma informação clara sobre a quantidade de calor gerado. Acho que pode ser devido à potência desnecessária do motor, somada à potência desnecessária do ventilador. É difícil saber o que fazer… Q
Reply #22016-05-23
Eu também não tenho experiência. Embora ache que sua ideia é boa, como se calcula a potência inútil? Isso não é potência reativa, de jeito nenhum. . . Na minha opinião, se quisermos ter uma proteção de segurança, não seria melhor usar a potência ativa do motor menos a potência efetiva da ventoinha?
Reply #32016-05-23
(1-Eficiência do ventilador) * Potência de saída do motor + Perdas do motor. Perdas do motor = Potência de entrada do motor * (1-Eficiência do motor). Correto?
Reply #42016-05-24
Hoje discutimos o assunto e decidimos fazer assim: usa-se a potência do motor multiplicada por (1 – eficiência do motor × eficiência do ventilador). Todas as perdas que não resultam em trabalho útil são consideradas como perdas térmicas. Esse valor não é pequeno.
Reply #52016-05-24
Bem, com esse raciocínio em mente, há ainda outra questão: parte da energia desperdiçada pelo ventilador é utilizada para aquecer o gás de processo. Além disso, parte da energia útil também é usada para aquecer o gás de processo. Se considerarmos a temperatura de saída indicada pelo fabricante, que é de 11.000 kg/h, entre 40 e 120 graus, será necessário mais de 100 kW para aquecer esse gás de processo. Portanto, ao levar em conta a dissipação de calor no corpo do ventilador, como devemos calcular não apenas a energia desperdiçada, mas também a parte da energia útil que é utilizada para esse fim? Até eu fico tonto ao falar sobre isso: dizzy:
Reply #62016-05-24
Deve estar mais ou menos pronto; sempre é preciso ter uma margem de segurança na engenharia, não é?
Reply #72016-05-24
Calor gerado (kW) – Sala das ventoinhas: Motor, Carcaça. MCC2108: 12,3; 30. MCC2109: 12,3; 30. MCC2110: 6,1; 20. Esses valores foram extraídos do pacote de especificações técnicas. Pode-se observar que os estrangeiros dividiram o cálculo da capacidade de resfriamento em motor e carcaça. Isso é semelhante ao método utilizado anteriormente, que considerava a eficiência do motor e da ventoinha para calcular esse valor

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.