Este tópico foi editado pela última vez por 68589544 em 25/05/2016, às 12:37. Arquivo: bg10.png. Tipo: Pergunta para discussão. Título: [Conhecimentos de emergência] Como lidar com uma interrupção de energia em instalações químicas? Questões de discussão – não há respostas padrão, pois os métodos de tratamento variam dependendo do dispositivo. O foco será nos princípios de tratamento e nas precauções de segurança. Uma discussão aprofundada renderá 10 pontos de recompensa. Tópicos para discussão, abertos por dois dias!
Os sistemas de controle automático de instalações químicas devem contar com fontes de energia UPS. Mesmo que a fonte de energia principal falhe, o sistema de controle ainda consegue funcionar. Geralmente, o sistema de intertravamento faz com que a instalação pare de operar de acordo com um procedimento pré-definido. Primeiro, é necessário interromper o fluxo do material e fechar as válvulas correspondentes.
O princípio para lidar com interrupções de energia em fábricas químicas é identificar o ponto de falha o mais rápido possível, descobrir a causa da interrupção e resolver o problema o quanto antes, a fim de restabelecer o fornecimento de energia no menor tempo possível.
Houve um apagão repentino, e os operadores ativaram rapidamente o plano de emergência para lidar com a situação, conforme exigido pelo plano.
Perigos e medidas para lidar com a interrupção de energia em fábricas químicas: ① Quando as duas linhas de energia da fábrica química, A e B, são interrompidas ao mesmo tempo, os transformadores principais nº 1 e nº 2 também perdem energia. Todos os equipamentos elétricos, tanto de alta quanto de baixa tensão, param de funcionar. Isso pode causar sérios danos à produção, podendo até levar a acidentes de incêndio ou explosão, resultando em feridos e mortos. ② Em uma das linhas da fábrica química, a linha A, houve interrupção no fornecimento de energia para manutenção. A outra linha continuou a funcionar, com os transformadores principais nº 1 e nº 2 alimentados pelo interruptor de ligação de 35KV300. Embora isso não afete a produção normal, reduz o grau de segurança na operação. Portanto, após a conclusão das manutenções, não se deve adiar o restabelecimento do fornecimento de energia, a menos que haja circunstâncias especiais. Como uma interrupção em uma única linha de transmissão não afeta a produção normal e não pode causar acidentes com pessoas ou equipamentos, não são necessárias medidas de emergência. ③Os danos causados pela perda de energia nas barras de alimentação 6KVⅠ e Ⅱ nas fábricas químicas são semelhantes aos danos que ocorrem quando as linhas de transmissão Copper Apricot A e B perdem energia ao mesmo tempo. ① Perda de energia em qualquer um dos tramos das barras 6KVⅠ e Ⅱ da fábrica química. Se um dos ventiladores principais, o 1# ou o 2#, parar de funcionar devido à falta de energia, isso causará flutuações na produção do dispositivo catalítico. Em casos graves, isso pode levar à interrupção total da produção. Ampliação dos conhecimentos: Princípios para lidar com interrupções de energia em fábricas químicas: Os princípios para lidar com interrupções de energia em fábricas químicas são encontrar o ponto de falha o mais rápido possível, identificar a causa da interrupção e resolver o problema o quanto antes, a fim de restabelecer o fornecimento de energia no menor tempo possível.
1. Notifique imediatamente a administração da fábrica e o eletricista. 2. Pare o aquecimento a vapor. 3. O equipamento de vácuo mantém o vácuo; quando a pressão negativa se aproximar de zero, proceda à descarga do ar. 4. Nos equipamentos de pressão positiva, é necessário observar atentamente os dispositivos de segurança (válvulas de segurança, etc.), realizando a liberação manual da pressão em caso de excesso. 5. No condensador, é importante manter a água dentro dele; tente evitar que ela seja completamente sugada para fora ou volte pelo orifício de entrada de água. 、、、、、、、
Proteção prioritária para fornos de aquecimento e compressores
O dispositivo é parado de emergência; são enviados funcionários para monitorar a área em questão, a fim de evitar a transmissão da pressão. É feita também uma descarga de emergência
Quando o equipamento de produção de ácido sulfúrico, com capacidade de 200 mil toneladas, sofre uma interrupção de energia, deve-se primeiro verificar se a bomba de óleo de corrente contínua do turbina está funcionando. Também é necessário verificar se o nível do líquido no tanque de ácido em circulação está muito alto. Além disso, deve-se verificar o nível de água na caldeira; caso seja necessário, utiliza-se uma bomba de vapor para complementar a quantidade de água
Inicie o procedimento de parada de emergência, seguindo as instruções do SOP. Algumas instalações químicas possuem geradores de emergência. Em caso de queda de energia, ligue imediatamente o gerador para fornecer energia
Equipamentos importantes estão em funcionamento para um parada segura. Por exemplo, em reações de polimerização, um agente terminador é adicionado por meio de bombas alimentadas por geradores de emergência.
O procedimento para lidar com interrupções de energia nas fábricas de acetileno dissolvido é bastante simples: basta descartar o cálcio carbeto que já foi utilizado. Depois, fui trabalhar na subestação, com dois circuitos, e a probabilidade de apagão diminuiu.
(1) Houve um apagão repentino; as bombas do equipamento pararam de funcionar, a iluminação se apagou, o DCS foi desligado. Todas as válvulas de interrupção e de regulação passaram para um estado seguro. Os sistemas de bloqueio de segurança fizeram com que o equipamento fosse desligado imediatamente. O operador informa imediatamente à equipe de controle sobre o vazamento de gás ácido, e tenta descobrir a causa da interrupção de energia. Assim que a energia for restabelecida, o processo de partida emergencial da unidade de Claus é iniciado, de acordo com os procedimentos estabelecidos. (2) Em caso de interrupção de energia planejada, o equipamento primeiro isola a unidade Scott dos gases de escape; em seguida, isola a unidade Claus dos gases ácidos. Antes da interrupção de energia, devem-se pressionar os botões de parada das unidades Claus e do forno de queima, para que o equipamento pare de funcionar de forma emergencial. Após uma interrupção de energia no equipamento, os operadores vão ao local para fazer uma inspeção. Eles avaliam a situação do equipamento com base nas indicações das placas de vidro, dos manômetros e dos termômetros presentes no local. Se algum problema for detectado, ele é resolvido imediatamente. Assim que a energia é restabelecida, o processo de operação emergencial do equipamento é iniciado.
O sistema mantém a temperatura e a pressão, permitindo o funcionamento mesmo com inversão de energia
Primeiro, assegure o funcionamento dos grupos geradores a diesel e do sistema de combate a incêndios a diesel. Além disso, é necessário garantir o funcionamento dos sistemas de água de circulação, dos compressores de ar e dos gases inertes