Há um projeto que exige a instalação de um conjunto de válvulas pneumáticas, do tipo à prova de explosão. No entanto, os orifícios de entrada dos fios das válvulas não possuem anéis de vedação de borracha. Embora sejam utilizados tubos flexíveis à prova de explosão, a falta de anéis de vedação de borracha faz com que os terminais elétricos internos das válvulas fiquem conectados ao ambiente externo. Como é possível garantir a proteção contra explosões nesse caso? Como é que a válvula pneumática à prova de explosão consegue isolar a explosão? Quais são os requisitos para a conexão? Conexão direta ou é preciso fazer vedação? Como fazer?
Os instrumentos pneumáticos não apresentam problemas de proteção contra explosões. O que você chama de “válvula pneumática à prova de explosão” pode se referir ao localizador da válvula; como a interface elétrica não possui anel de vedação, é necessário instalar um conector de vedação.
Também encontramos esse problema no local: os transmissores e os cabos são blindados. As conexões EMC com mangueiras de proteção não são à prova de explosão. Já os cabos EMC sem mangueiras de proteção possuem um selamento perfeito. No entanto, alguns dos proprietários não entendem a importância disso e acham que as mangueiras também precisam ser utilizadas, o que gera um impasse. . . . .
As válvulas pneumáticas não devem ter fios de alimentação. Acho que você se refere aos fios de sinal das válvulas pneumáticas. Teoricamente, é mais fácil tratar os fios de sinal como sinais intrinsecamente seguros; nesse caso, não há necessidade de um selamento rigoroso nos fios, e até mesmo a ausência de selamento é aceitável. Mas, como você escolheu uma válvula pneumática tipo à prova de explosão, é necessário que haja medidas de selamento adequadas na entrada do cabo. Os produtos fabricados no país geralmente vêm com conectores de selamento para cabos, mas os produtos importados exigem que o usuário escolha o tipo de conector de selamento adequado, dependendo se a área de uso é zona 1 ou zona 2. Para a zona 1, são necessários conectores de selamento à prova de explosão com vedação adequada, enquanto para a zona 2, basta usar conectores de selamento à prova de explosão com anéis de borracha para vedação.