Questões relacionadas ao projeto sísmico de tanques de óleo conforme GB50341-2014

2016-05-24View Original

Thread Content

No Anexo D da norma GB50341-2014, referente ao projeto sísmico de tanques de óleo, no item D3.5, para o cálculo do período fundamental de vibração acoplada do líquido no tanque, utiliza-se o valor δ1/3. No texto da norma, refere-se à espessura de cálculo na altura de 1/3 da parede inferior do tanque; No GB50341-2003, refere-se à espessura efetiva? Por que há mudanças? Além disso, ao calcular o coeficiente de ancoragem J, é necessário determinar o parâmetro μ. Se αmax for menor que 0,45, qual valor deve ser utilizado? Como determinar o valor quando a região está em 6 ou 7 graus? Por favor, me deem algumas dicas.
Reply #22016-07-06
Sobre essa altura de 1/3, gb50341 menciona isso três vezes, e em D.3.5 diz-se que δ1/3 representa a espessura calculada no ponto em que a parede do tanque fica a 1/3 da altura até o fundo; Na explicação do texto D.3.5 (página 207), δ1/3 representa a espessura da parede do tanque no ponto correspondente a 1/3 da altura do líquido armazenado ; Na página 210, há discrepância entre as informações sobre a espessura da parede na parte superior do tanque δ1/3 1/3, em relação às posições frontal e traseira. Pessoalmente, acredito que deve-se considerar a espessura efetiva, pois, ao calcular a resistência sísmica, a espessura da chapa de aço já é conhecida. Se calcularmos de acordo com a regra D.4.2, o valor de μ para 7 graus e 0,1g é maior que 1, sendo aproximadamente 1,015. No entanto, acho que, para 6 ou 7 graus, deve-se usar o valor 1, ou seja, não há necessidade de fazer correções. Apenas para referência.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.