Acabei de entrar na empresa de engenharia; sou formado em arquitetura e, por enquanto, fui designado para trabalhar no projeto geral… Sou o único responsável por esse trabalho, sem ninguém com quem possa pedir orientação. Agora preciso projetar 6 locais de descarga, utilizando mangueiras, e não tubos especiais. Não consigo encontrar normas relativas aos tamanhos necessários. Perguntei a colegas de outras áreas, que disseram que é preciso criar uma área de coleta para os líquidos vazados. Mas também não encontro nenhuma norma alguém pode me dar alguma orientação?
Reply #22016-05-25
Um iniciante em construção é realmente impotente! !
Reply #32016-05-25
Geralmente, os tubos flexíveis são utilizados apenas para carregamento e descarregamento temporários, não sendo adequados para operações de longo prazo. Quanto aos requisitos de distância, pode-se se basear nas especificações relativas aos tubos flexíveis. Quanto às exigências normativas específicas e à necessidade de instalação de tanques de coleta de líquidos, deve-se seguir as diretrizes das normas aplicáveis
Reply #42016-05-25
Desculpe, acabei de chegar e ainda não entendo muito bem as regras! Desculpe! O chefe disse para usar um tubo flexível; provavelmente não há como mudar isso. Existem também normas para vazamentos durante o processo de carregamento e descarregamento? Acho que encontrei apenas as normas relativas aos tanques de coleta de líquidos no local. Será necessário tornar a área de descarregamento uma superfície inclinada? Obrigado
Reply #52016-05-26
Normalmente, é a área de engenharia responsável por definir as condições de layout dentro da área de carregamento e descarregamento. Ela fornece informações para os setores de eletricidade, instrumentação, abastecimento de água e esgoto, estrutura (e possivelmente também arquitetura, dependendo da divisão de tarefas), além dos outros setores envolvidos no projeto geral. O projeto geral, por sua vez, considera as informações fornecidas por todos esses setores, estabelecendo distâncias de segurança entre as diferentes instalações, de acordo com as normas de construção e as especificações do setor petroquímico. Além disso, é necessário verificar as distâncias de segurança contra incêndios dentro da área de carregamento e descarregamento. Também há questões relacionadas ao próprio projeto geral, como as estradas de acesso à fábrica, a determinação do nível do piso, os espaços destinados aos veículos na área de carregamento e descarregamento, o layout da área de logística da fábrica, e a localização das balanças. Os tanques de coleta de água são geralmente projetados por especialistas em abastecimento e esgotamento sanitário, que calculam o volume e as necessidades relacionadas a eles. A localização desses tanques é definida em conjunto, após discussão com os responsáveis pelo projeto geral. As coisas que você mencionou não são consideradas pela área de planejamento geral. Claro, estou me referindo à divisão de funções na empresa onde trabalho. .
Reply #62016-05-26
Esta publicação foi editada pela última vez por Huang Yi em 26/05/2016, às 10:13. A decisão de usar ou não mangueiras deve ser tomada pelos especialistas em processos, e não tem nada a ver com você. O tanque de coleta deve ser considerado pelos especialistas em drenagem e abastecimento de água, pois ele precisa ser planejado em conjunto com o sistema de esgoto. Será que a água flui sozinha para o coletor principal de esgoto, ou será necessário utilizar bombas submersas ou bombas de sucção para transportá-la? São todos problemas do sistema; não basta simplesmente criar um reservatório de coleta de líquidos. É preciso também considerar a direção em que o líquido deve fluir. O local de descarga precisa ter uma certa inclinação, dependendo se será feita por gravidade ou com bomba; de qualquer forma, é preciso garantir que tudo seja descarregado completamente. Ao definir a inclinação, deve-se considerar a instalação de canais de esgoto no ponto mais baixo, para que estes se conectem ao sistema de esgoto, em articulação com o setor responsável pela água e esgoto. Aterramento eletrostático, barreiras de proteção, postes de segurança, entre outros, também precisam ser bem considerados.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.