【Perguntas e Respostas – Pergunta 035】25/05/2016: Há vazamento no conjunto de tubos internos do tubo de resfriamento. Quais métodos podem ser utilizados para detectar isso? Após responder, as respostas corretas serão exibidas; basta acertar os pontos-chave para ganhar pontos. 1. A mídia contém água ; 2. Água de circulação com óleo ; 3. Aumento da temperatura e da pressão da água de retorno
Reply #22016-05-25
1. Análise dos componentes do meio no sistema de tubulações de baixa pressão; 2. Quanto ao efeito de resfriamento ; 3. Análise por métodos como variação na quantidade de materiais, etc.
Reply #32016-05-25
Antes de verificar a comparação da diferença de temperatura entre o meio que entra e o que sai do tubo de resfriamento, uma diminuição na diferença de temperatura indica a presença de incrustações que causam obstruções.
Reply #42016-05-25
Fazer análise de amostra, cortar para verificar a condição de esvaziamento e as variações de temperatura do meio.
Reply #52016-05-25
Análise de amostras de meio de processo e água de circulação
Reply #62016-05-25
Vazamentos no conjunto de tubos internos do tubo de resfriamento podem ser detectados por meio de análises do líquido de resfriamento
Reply #72016-05-25
1. A mídia contém água; 2. Água de circulação com óleo ; 3. Aumento da temperatura e da pressão da água de retorno
Reply #82016-05-25
A água de resfriamento contém óleo; a temperatura de saída está anormal
Reply #92016-05-25
No ponto de drenagem da camada externa, ou na pressão do circuito dos tubos
Reply #102016-05-25
Analise o teor de óleo na água, feche as válvulas de entrada e saída da água e abra-as para verificar se há algum tipo de meio presente.
Reply #112016-05-25
1. Meio de transmissão com água. 2. Água de circulação com óleo. 3. Aumento da temperatura e da pressão da água de retorno
Reply #122016-05-25
Água com óleo/temperatura da água muito alta/alto teor de umidade no meio
Reply #132016-05-25
Foram analisadas as causas das vazamentos no feixe de tubos, tendo em vista as condições de corrosão relacionadas. A análise revelou que a corrosão na parede interna dos tubos é causada pela água do mar. No entanto, a principal causa das vazamentos nos tubos é a corrosão que ocorre sob a camada de incrustações formadas pelo amônio clorídrico na parede interna dos tubos. Já na parede externa dos tubos, as perfurações e danos são causados pela ação combinada de Cl- e H2S. Por essas razões, foram propostas medidas de solução, como a atualização do material dos tubos e o reforço da monitoração da corrosão, a fim de garantir o funcionamento estável da unidade de destilação de águas residuais.
Reply #142016-05-25
O meio contém água; a água de circulação contém óleo; a temperatura da água de retorno aumenta
Reply #152016-05-25
Realize uma inspeção pela saída de drenagem do lado de baixa pressão. Se a pressão no lado do material for baixa, o material conterá água; se a pressão da água de circulação for baixa, a água de retorno conterá material. Uma amostragem para inspeção permitirá identificar isso
Reply #162016-05-25
Nível da água; Abertura da válvula hidrófoba ; Velocidade da bomba de água e corrente do motor ; Quantidade de água para reabastecimento da unidade ; Comparação entre o fluxo de saída da bomba de água e o fluxo de água que entra no caldeirão ; Diferença de temperatura no aquecedor, temperatura, etc
Reply #172016-05-25
Veja que a pressão do lado oposto é alta; há vazamento no conjunto de tubos do resfriador. Geralmente, a pressão do lado da água é baixa. Colete amostras de água na saída para verificar se há presença de óleo ou cheiro de óleo e gás.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.