Thread Content
Qual norma estipula explicitamente que os tanques de armazenamento devem ter dois medidores de nível? Como determinar quais são os dois tipos de medidores de nível a serem utilizados? O que fazer para configurar o sistema SIS? Mais um? Se for usado um medidor de nível magnético, com transmissão remota, de modo que haja indicação no local e também à distância, pode-se considerar isso como dois medidores?
Não é permitido. As normas estabelecem requisitos específicos para esse tipo de condição de operação;
Essa sua pergunta já foi discutida anteriormente, veja em http://bbs.hcbbs.com/thread-901298-1-1.html
Ou seja, o medidor de nível magnético não permite transmissão remota; ele só exibe os valores no local. Então, é preciso adicionar outro medidor de nível para a transmissão remota?
Não é permitido. As normas atuais estipulam claramente que, para recipientes sob alta pressão, é necessário ter dois níveis de líquido com princípios diferentes. Por exemplo, tanques esféricos, um conjunto de medidores de nível por radar, um conjunto de medidores de nível com placas magnéticas.
É necessário instalar um medidor de nível local nos tanques de armazenamento a pressão atmosférica? Por exemplo, tanques de armazenamento muito grandes, como aqueles com mais de 3000 m3.
Assim como nos grandes tanques de armazenamento, também existem medidores de nível no local, do tipo flutuante,.... Para o SIS, basta adicionar pontos de alerta para nível alto ou nível baixo.
Flipper magnético local + flipper magnético remoto não podem ser considerados como 2 unidades separadas. Geralmente, precisamos adicionar um radar para que sejam considerados 2.
Não podem ser considerados como 2. Geralmente, quando há regulamentações de segurança, exige-se que os dois medidores de nível utilizem métodos de medição diferentes. Por exemplo, na indústria de cloro e álcalis, existem regras específicas para os tanques de armazenamento de cloro líquido. Da mesma forma, na província de Shandong, há regulamentações relativas aos tanques de armazenamento de amônia líquida naquela região.
Qual é a norma que exige a instalação de dois conjuntos?
Por favor, será necessário utilizar dois tipos diferentes de medidores de nível para um tanque de etanol de 8 t? De acordo com os requisitos do item 5.5 da norma GB17681-1999
Este tópico foi editado pela última vez por goldliyang em 6/9/2019, às 16:16. Se for o caso de haver dois medidores de nível, isso facilitaria as coisas. Infelizmente, não é possível. Se o objetivo for adicionar um medidor de nível, recomenda-se usar um medidor de nível de tipo externo, que consiste em um sensor fixado diretamente na parte inferior do tanque. Dessa forma, não é necessário realizar trabalhos complexos, o que não afeta a produção. É uma solução muito prática.
Medidor de nível com flap magnético + medidor de nível com duas flanges
Não é possível, o SIS precisa de dois pontos de amostragem. . . Portanto, é necessário medir outro ponto de nível separadamente