A válvula elétrica não funciona

2016-05-25View Original

Thread Content

A roda de controle da válvula elétrica pode ser girada; após o controle remoto ou local para posicionar a válvula em determinada posição, é emitido um alarme, possivelmente devido a torque excessivo. Então, a válvula não consegue mais se mover. Após a desenergização novamente, o alarme desaparece, mas não necessariamente no mesmo local. Por favor, por quê? O que fazer?
Reply #22016-05-25
(1) É possível que haja algum objeto roubado preso no vástago da válvula. (2) O preenchimento está muito apertado; o motor não consegue girar. Pode ser aberto manualmente. Eu só encontrei essas duas situações.
Reply #32016-05-25
O excesso de torque deve ser um alarme detectado pelo circuito de controle da válvula elétrica, quando a corrente do motor excede os limites permitidos. Existem duas possíveis causas para esse excesso de torque: a primeira é, como mencionado anteriormente, a presença de objetos estranhos no interior da válvula, o que impede seu funcionamento adequado e gera o alarme de excesso de torque. Em segundo lugar, pode ser que haja um curto-circuito nas bobinas do motor, o que causa uma corrente excessiva. É possível fazer uma avaliação preliminar observando se a válvula se move suavemente ao ser acionada manualmente, mas isso não garante uma conclusão definitiva. Após chamarem a polícia, eles fixaram a posição
Reply #42016-05-25
Após o alarme, a válvula é travada, portanto não consegue se mover; ao desligar a energia, o alarme é desativado.
Reply #52016-05-26
Já que é possível ajustar manualmente, provavelmente as válvulas elétricas de vocês possuem interruptores de limite. É possível que o movimento da válvula tenha ocorrido antes mesmo de ela atingir a posição correta, fazendo com que pareça que já chegou ao limite
Reply #62016-05-26
Não entendi o significado desta frase: “Após a desenergização novamente, o alarme desaparece, mas não necessariamente no mesmo local.” ”? ........
Reply #72016-05-26
O excesso de torque deve ser um alarme detectado pelo circuito de controle da válvula elétrica, quando a corrente do motor excede os limites permitidos. Existem duas possíveis causas para esse excesso de torque: a primeira é, como mencionado anteriormente, a presença de objetos estranhos no interior da válvula, o que impede seu funcionamento adequado e gera o alarme de excesso de torque. Em segundo lugar, pode ser que haja um curto-circuito nas bobinas do motor, o que causa uma corrente excessiva. É possível fazer uma avaliação preliminar observando se a válvula se move suavemente ao ser acionada manualmente, mas isso não garante uma conclusão definitiva. Após chamarem a polícia, eles fixaram a posição
Reply #82016-05-26
Após a eliminação do alarme, a válvula ainda não consegue se mover. Recomendamos que você defina novamente a posição do interruptor, ou seja, redefina os limites

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.