O medidor de nível do tanque de formaldeído que tenho é do tipo com flange único. Recentemente, o valor do nível tem oscilado bastante. Após verificar, descobri que há muitos cristais no interior do tanque. Depois de bater no flange, o funcionamento voltou ao normal. Como resolver esse problema de forma definitiva? Peço ajuda a todos.
Reply #22016-05-26
Se a causa da cristalização for a precipitação em baixas temperaturas, pode-se considerar a adição de tubos de aquecimento, ou ainda o uso de anéis de lavagem para realizar a limpeza periódica. Também é possível usar métodos de medição sem contato, como radar e ultrassom.
Reply #32016-05-26
Adicione anel de lavagem e ajuste o fluxo de lavagem nas flanges superior e inferior
Reply #42016-05-27
Substitua por outro tipo de medidor de nível. Radar, ultrassom, etc.
Reply #52016-05-27
Tente abrir e fechar mais vezes a válvula na frente da caixa de membrana.
Reply #62016-05-27
Agora que a temperatura está mais alta, provavelmente não se deve ao frio, certo? Será que a concentração do produto aumentou em comparação com antes? Se não for esse o caso, vale verificar se é necessário limpar os depósitos no fundo do tanque. Quanto a trocar o radar por ultrassom? É simplesmente sem palavras.
Reply #72016-05-27
O canal opera à pressão atmosférica; o processo não permite paradas para limpeza do canal. Seria viável utilizar aquecimento elétrico no trecho onde ocorre a conexão com o tubo de recebimento do líquido?

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.