Thread Content
Eu tenho um tubo de gás natural DN100. A empresa responsável pelo fornecimento do gás natural instalou o tanque de gás a 17 metros ao lado oeste da sala onde fica o forno a óleo térmico. Gostaria de pedir conselhos sobre como transportar o gás até lá: 1. Se for enterrado, será necessário criar um canal para o tubo, ou ele pode ser enterrado diretamente? Qual material deve ser usado para o tubo? Aço carbono ou tubos de polietileno, conforme recomendado pelas normas, ou tubos de ferro fundido com conexões mecânicas? 2. Se for transportado por cima do solo, será preciso construir uma estrutura de suporte para o tubo. A que altura deve ficar o tubo de gás?
Tubulações de gás natural são tubulações sob pressão. As tubulações de gás são tubulações de transporte sob pressão, cujo meio transportado são gases tóxicos, inflamáveis e explosivos. Após a construção ou manutenção, é necessário realizar testes de estanqueidade nos tubos, a fim de garantir seu funcionamento seguro.
Sua pergunta envolve vários assuntos, como o plano geral, os materiais e a fiscalização dos tubos de pressão
O GB50028 estabelece requisitos normativos; ou consulte as normas relativas ao layout de tubulações industriais.
17 metros, esse espaçamento é suficiente? A altura da estrutura de suporte é geralmente de cerca de 3 metros; se for necessário atravessar uma estrada, é preciso que seja de 5 metros
Pode-se usar tubos de PE ou de aço carbono~~ porém, se os tubos de aço carbono forem enterrados, é necessário tomar medidas de proteção contra a corrosão~~ Quanto à escolha entre enterrar os tubos ou utilizar um canal para eles, calcule o investimento necessário; tente economizar sempre que possível. No caso de se usar um canal, o projeto pode ser feito de acordo com as normas HG ou SH, dependendo das condições do local~~
Se não souber, não fale sem saber. Muitos tanques de gás não são tubulações sob pressão; segundo a definição de tubulações sob pressão, somente aquelas com diâmetro maior que 50 e pressão superior a 0,1 são consideradas assim. Depende da pressão no trabalho dele.
O que estamos instalando são tubos de polietileno, que são enterrados a uma profundidade de 1,5 metros
Pelo que entendi, o gás natural é usado em caldeiras a óleo térmico. Minha sugestão é usar tubos de aço sem costura. Se se tratar de tubulações sob pressão, é melhor que uma empresa especializada faça o projeto, e que uma unidade qualificada realize a instalação, com posterior inspeção pelo órgão local responsável pela fiscalização.