Problemas de interferência nos sinais dos instrumentos

2016-05-27View Original

Thread Content

Gostaria de pedir ajuda. Atualmente, o sinal de temperatura do resfriador está apresentando flutuações. Acredita-se que isso se deva a interferências externas. Não sei qual método poderia ser utilizado para resolver esse problema. Obrigado!
Reply #22016-05-27
Excluindo os problemas com os equipamentos de conexão, pode-se tentar usar um tubo flexível metálico nas linhas de sinal
Reply #32016-05-27
Falou tanto tempo e não disse qual é a interferência? Agora, interferência eletromagnética na unidade? A vibração causa uma medição irregular da temperatura no núcleo resistivo? O cabo não tem camada de blindagem?
Reply #42016-05-27
Os fios de sinal utilizam conexões blindadas e são devidamente aterrados....
Reply #52016-05-27
Eu também já encontrei esse problema; a causa é o fato de os cabos de alta tensão e os sinais de baixa tensão fornecidos pelo fabricante do resfriador não estarem separados. Basta reinstalar conforme as especificações. Atenção: o fio de blindagem deve ser aterrado conforme as normas.
Reply #62016-05-27
A temperatura do nosso reator também apresentou variações: um dos pontos de medição subiu de 71 para 74. 75 é o valor limite; naquela época, não sabíamos qual era a causa disso
Reply #72016-05-27
Excluindo os problemas com os equipamentos de conexão, pode-se tentar usar um tubo flexível metálico nas linhas de sinal
Reply #82016-05-27
A parte de alimentação do sensor também precisa ser isolada
Reply #92016-05-27
Tente adicionar um isolador de sinal; meça também a conexão à terra do cabo de sinal
Reply #102016-05-29
Verifique o aterramento e a blindagem. Além disso, verifique os conectores, garantindo que estejam bem fixados, especialmente na parte frontal do transmissor e no mostrador. Se não estiverem bem fixados, vibrações ou outros fatores externos podem causar conexões incompletas. Outro fator importante é a qualidade do transmissor: se a qualidade for ruim ou houver envelhecimento, os valores medidos podem ficar instáveis. O cabo conectado ao transmissor precisa ser blindado. Se o instrumento for do tipo enterrado, recomenda-se sua substituição; mesmo nos casos em que o instrumento não é enterrado, também é recomendável substituí-lo e observar o desempenho posteriormente. Os sinais de temperatura não devem sofrer flutuações bruscas, mas isso já aconteceu várias vezes; esse é um assunto que merece uma discussão mais aprofundada.
Reply #112016-05-30
Onde é que o dono do tópico trabalha? Aqui também temos quatro máquinas de gelo

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.