HCBBS Forum (Português)
Submit Chemical Projects / Find Solutions
Amplify Your Requirements on a Broader Chemical Platform *Engineering · Technology · Equipment · Solutions*
Submit Request

【Tópico semanal】【Versão HVAC 201605027】

2016-05-27View Original

Thread Content

Recompensa por participação: 2 de riqueza. Recompensa por resposta correta: 9 riquezas. Em comparação com os sistemas de sprinklers convencionais, o sistema de névoa de água não possui o seguinte recurso: (). A. Válvula de sinalização B. Interruptor de pressão C. Indicador de fluxo de água D. Sino de alarme hidráulico 【Área de produção e gestão】Estamos procurando moderadores e pessoas dispostas a participar em discussões técnicas. Notificação sobre o evento “Eu estou economizando energia, e você?” na área de petroquímica
Reply #22016-05-27
Em comparação com os sistemas de sprinklers convencionais, o sistema de névoa de água não possui o seguinte recurso (C). A. Válvula de sinalização B. Interruptor de pressão C. Indicador de fluxo de água D. Sino de alarme hidráulico
Reply #32016-05-27
Em comparação com os sistemas de sprinklers convencionais, o sistema de névoa de água não possui o seguinte componente: (A) Válvula de sinalização.
Reply #42016-05-27
Em comparação com os sistemas de sprinklers convencionais, o sistema de névoa de água não possui o seguinte componente: (A) Válvula de sinalização.
Reply #52016-05-28
  A diferença está em: 1) Sistema de pulverização de água: possui um sistema completo de pulverização de água para combater incêndios; quando ocorre um incêndio, os bombeiros podem acionar imediatamente esse sistema para apagar o fogo. 2) Sistema automático de pulverização de água: é um sistema de pulverização de água aprimorado, ao qual se adiciona um sistema de detecção de incêndios. Quando ocorre um incêndio, a água é lançada automaticamente para apagá-lo, sem a necessidade de alguém detectar o fogo ou acionar manualmente o sistema de extinção.   Classificação e composição dos sistemas de extinção de incêndio por sprinklers automáticos Os sistemas de extinção de incêndio por sprinklers automáticos são compostos por bocais de sprinkler, grupos de válvulas de alarme, dispositivos de alarme de fluxo de água (indicadores de fluxo ou interruptores de pressão), sistema de tubulações e instalações de fornecimento de água.   Os sistemas de sprinklers automáticos podem assumir muitas formas diferentes, dependendo da natureza do edifício a ser protegido e das características de ocorrência e desenvolvimento do incêndio. Geralmente, de acordo com o tipo de cabeçalhos utilizados no sistema, eles são divididos em dois grandes grupos: sistemas de extinção de incêndio por sprinklers fechados e sistemas de extinção de incêndio por sprinklers abertos.   Os sistemas de extinção de incêndio por sprinklers automáticos fechados incluem o sistema de sprinklers automáticos úmidos, o sistema de sprinklers automáticos secos, o sistema de sprinklers automáticos que alternam entre estado úmido e seco, o sistema de sprinklers automáticos de ação prévia, e o sistema de sprinklers automáticos de ação prévia com acionamento repetido.   Os sistemas de extinção de incêndio por sprinklers automáticos abertos incluem o sistema de extinção por chuva, o sistema de extinção por cortina d’água e o sistema de extinção por névoa de água.   O sistema de extinção de incêndio por sprinklers automáticos de tipo fechado utiliza sprinklers de tipo fechado. Trata-se de sprinklers que ficam fechados normalmente; seu mecanismo sensível à temperatura e de travamento só se ativa quando a temperatura atinge um nível específico, permitindo assim que o sprinkler seja acionado. Portanto, em caso de incêndio, esse sistema de extinção por água faz com que apenas as mangueiras localizadas dentro das chamas ou perto da fonte de fogo sejam acionadas para extinguir o fogo.   O sistema de extinção de incêndio por sprinklers automáticos de tipo aberto utiliza sprinklers abertos, que não possuem sensores de temperatura ou mecanismos de bloqueio.
Reply #62016-05-28
Em comparação com os sistemas de sprinklers convencionais, o sistema de névoa de água não possui o seguinte recurso (C). A. Válvula de sinalização B. Interruptor de pressão C. Indicador de fluxo de água D. Sino de alarme hidráulico

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.