A situação do projeto é a seguinte: devido à limitação de espaço, os ductos se estendem por várias áreas (com altura maior entre as diferentes seções dos ductos). Por isso, os tubos responsáveis pelo transporte da água condensada ficam localizados em alturas maiores, a fim de atender aos requisitos relacionados à inclinação dos tubos. Além disso, existem muitos válvulas de drenagem nas diferentes áreas, em todas as alturas. Se os tubos de coleta da água condensada também tiverem que seguir a inclinação dos tubos principais, então os tubos de cada altura terão que subir até posições muito altas para se conectar aos tubos principais da área. Isso exigiria a instalação de muitos tubos. Gostaria de saber se seria possível que os tubos de cada altura se conectassem separadamente antes de se unirem aos tubos principais da área, ou se todos os tubos poderiam se conectar diretamente aos tubos principais dos ductos. Se for possível, certamente os tubos das camadas mais baixas se conectarão primeiro e depois subirão até as alturas necessárias. Será que isso atenderá aos requisitos relacionados à inclinação dos tubos de fluxo bifásico? Obrigado!
Na verdade, pela minha experiência, tubos de drenagem de condensação muito altos não são bons, já que se trata de tubos com baixa pressão. Embora as normas gerais estipulem que os tubos de processo devem ser colocados na camada inferior e as instalações públicas na camada superior, na prática, ao projetar, eu coloco os tubos de condensação na camada inferior.
De acordo com as exigências estabelecidas nos livros “Tecnologia de Tubulações sob Pressão”, escrito pelo professor Yue Jincái; “Projeto e Aplicações Engenhariais de Tubulações sob Pressão”, escrito pela professora Song Kēkē; e “SH3012 – Regras de Projeto para a Disposição de Tubulações Metálicas em Indústrias Petroquímicas”, escrito pelo professor Zhang Dejiang: as tubulações de água de resfriamento são consideradas tubulações térmicas. As tubulações públicas devem ser dispostas no andar destinado às instalações públicas, sendo o andar mais baixo destinado às tubulações relacionadas aos processos industriais. Geralmente, não é permitido que esses dois tipos de tubulações sejam dispostos juntos, pois isso pode causar acidentes. Se os tubos de água condensada estiverem localizados no andar inferior do corredor de tubulações, é necessário manter uma certa distância entre eles e os outros tubos utilizados nos processos industriais. Os canos de água condensada podem se unir separadamente antes de se conectarem ao coletor principal da área, atendendo assim perfeitamente aos requisitos de inclinação. No entanto, os tubos de condensação das estações de aquecimento não devem ser conectados entre si antes de serem conectados ao tubo principal; eles devem ser conectados separadamente ao tubo principal de condensado. Se for um túnel de grande porte e abrangente, os tubos de condensado podem ser instalados horizontalmente, sem a necessidade de inclinação.