Thread Content
Na torre de vaporização de amônia, com aquecimento direto a vapor e pressão do vapor excessivamente alta, o que acontece se houver muito vapor entrando na torre?
O vapor direto é excessivo; se a água de resfriamento do condensador superior for insuficiente, a pressão na torre aumentará, o que perturbará o equilíbrio de destilação da torre de amônia. Como resultado, a concentração da amônia concentrada na saída será baixa, e as águas residuais não atenderão aos padrões exigidos. Se a água de resfriamento for acionada em alta intensidade, a carga da torre de amoníaco aumenta, o que é pura perda.
Normalmente, 120 Kg/t de amônia aquosa
A entrada excessiva de calor melhora a qualidade das águas residuais com amônia, mas, devido à capacidade insuficiente do redutor de pressão, a temperatura do vapor de amônia após o processo de redução acaba sendo muito alta. Geralmente, é utilizado um volume de 170 kg/t de água residual contendo amônia no projeto.
Há dois dias, nós, no controle central, aumentamos a intensidade do vapor por um longo período de tempo; até mesmo dentro das bombas de águas residuais havia vapor. A pressão e a temperatura dentro da torre aumentam drasticamente; quando a temperatura cai, a pressão dentro da torre vira negativa. No início, o líder do grupo achou que havia algum problema com os instrumentos de medição. Ele chamou o técnico responsável por eles, mas este disse que não havia nenhum problema……