Thread Content
Quanto ao método de ajuste da temperatura de saída do forno de reestruturação tipo quatro em um, é melhor realizar um ajuste em cascata entre a temperatura de saída do forno e a temperatura dentro do forno, ou é melhor fazer o ajuste em cascata entre a temperatura de saída do forno e a quantidade de gás combustível? Se for utilizada regulação em cascata, como se determinam os controladores principal e secundário, e como eles são ativados?
Eu estou usando um controle em cascata entre a temperatura de saída do forno e a pressão do combustível. Quanto à temperatura dentro do forno, parece que não é possível controlá-la de maneira eficaz
Qual é, em geral, a pressão antes e depois da válvula de pressão do combustível?
Aqui, uso controle em cascata da temperatura de saída do forno e da pressão do combustível. A temperatura do forno é muito influenciada pela composição do gás combustível, pelas condições climáticas, pela quantidade de hidrogênio em circulação e pelo teor de aromáticos no material de alimentação. Por isso, não é fácil controlá-la. Aqui, a pressão no tanque de reserva de gás combustível é de 0,33 MPa
Os componentes do combustível devem ser os que têm o maior impacto! Aproveitando, gostaria de saber: quais fatores afetam o teor de oxigênio monitorado no forno quádruplo de vocês?
O gás de combustível é o fator que mais afeta a situação, seguido pelas variações climáticas relacionadas aos aromáticos utilizados como matéria-prima. Fatores como o vento também têm impacto; os dois primeiros fornos são mais afetados do que os dois últimos. A temperatura dentro dos fornos varia em torno de 10 graus. Além disso, a condição de combustão da chama também tem grande influência
Então, qual é o nível de oxigênio geralmente controlado nos fornos quádruplos de vocês? Quanto oxigênio ainda pode restar nos gases de escape após a queima? A eficiência térmica do forno, segundo nossos cálculos, fica mais ou menos nesse valor
O teor de oxigênio deve ser mantido entre 2,7 e 2