Ajuste em cascata da temperatura de saída do forno de reaquecimento

2016-05-28View Original

Thread Content

Quanto ao método de ajuste da temperatura de saída do forno de reestruturação tipo quatro em um, é melhor realizar um ajuste em cascata entre a temperatura de saída do forno e a temperatura dentro do forno, ou é melhor fazer o ajuste em cascata entre a temperatura de saída do forno e a quantidade de gás combustível? Se for utilizada regulação em cascata, como se determinam os controladores principal e secundário, e como eles são ativados?
Reply #22016-06-01
Eu estou usando um controle em cascata entre a temperatura de saída do forno e a pressão do combustível. Quanto à temperatura dentro do forno, parece que não é possível controlá-la de maneira eficaz
Reply #32016-06-03
Qual é, em geral, a pressão antes e depois da válvula de pressão do combustível?
Reply #42016-06-05
Aqui, uso controle em cascata da temperatura de saída do forno e da pressão do combustível. A temperatura do forno é muito influenciada pela composição do gás combustível, pelas condições climáticas, pela quantidade de hidrogênio em circulação e pelo teor de aromáticos no material de alimentação. Por isso, não é fácil controlá-la. Aqui, a pressão no tanque de reserva de gás combustível é de 0,33 MPa
Reply #52016-06-05
Os componentes do combustível devem ser os que têm o maior impacto! Aproveitando, gostaria de saber: quais fatores afetam o teor de oxigênio monitorado no forno quádruplo de vocês?
Reply #62016-06-05
O gás de combustível é o fator que mais afeta a situação, seguido pelas variações climáticas relacionadas aos aromáticos utilizados como matéria-prima. Fatores como o vento também têm impacto; os dois primeiros fornos são mais afetados do que os dois últimos. A temperatura dentro dos fornos varia em torno de 10 graus. Além disso, a condição de combustão da chama também tem grande influência
Reply #72016-06-05
Então, qual é o nível de oxigênio geralmente controlado nos fornos quádruplos de vocês? Quanto oxigênio ainda pode restar nos gases de escape após a queima? A eficiência térmica do forno, segundo nossos cálculos, fica mais ou menos nesse valor
Reply #82016-06-06
O teor de oxigênio deve ser mantido entre 2,7 e 2

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.