Número de vezes que o válvula piezoelétrica do localizador da Siemens foi acionada

2016-05-29View Original

Thread Content

Olá a todos. Na minha opinião, o número de vezes que a válvula de acionamento do localizador é acionada afeta a vida útil do localizador. Gostaria de saber como posso verificar o número de vezes que a válvula de acionamento do localizador Siemens PS2, que não possui função Hart, é acionada. Quantas vezes, em média, essa válvula precisa ser substituída? Existe alguma experiência ou informação relevante a respeito? Obrigado!
Reply #22016-05-29
Corrigindo: a tradução oficial é válvula piezelétrica. Não há registros sobre o número de vezes que esse dispositivo funciona
Reply #32016-05-30
Essas repetições podem ser ignoradas; o equipamento não será danificado por causa delas. Mas as válvulas piezoelétricas Siemens PS2 que temos aqui sempre entopem, o que é um verdadeiro problema! ! !
Reply #42016-05-31
O entupimento da válvula piezoelétrica pode aumentar a precisão de filtragem do ar de alimentação dos instrumentos. Acho que o número excessivo de acionamentos da válvula piezoelétrica pode ser causado por vazamentos na parte traseira do posicionador ou por um intervalo de operação muito pequeno no posicionador. Seria bom verificar o número de acionamentos para realizar manutenção preventiva com antecedência
Reply #52018-05-09
O número de ciclos de operação da válvula piezoelétrica pode ser ignorado, pois sua vida útil é muito longa, superando em muito as necessidades das aplicações atuais. O padrão do produto é de mais de 200 milhões de ciclos, ou seja, uma ação a cada segundo, o que garante uma vida útil de mais de 6 anos. A frequência real de ações durante o uso certamente não excederá 1 ação por segundo
Reply #62018-05-10
Em vez de considerar o número de ciclos de funcionamento da válvula piezoelétrica, seria melhor analisar o período de vida útil típico da válvula de filtragem e redução de pressão! Quantos filtros precisam ser trocados por estarem sujos? Já pensou no prazo de validade da membrana interna?
Reply #72018-05-10
O localizador é um conversor elétrico + um feedback negativo da posição da válvula. A válvula piezoelétrica é um mecanismo de obturador de bocal, e a frequência de operação não é o fator principal que determina sua vida útil. O que é uma válvula de regulação e o que é controle automático? Trata-se de algo que está sempre em movimento. Então, como se conta o número de vezes que ele se move? Se o número de ciclos de operação determina a vida útil da válvula piezoelétrica, então, ao colocar o circuito da válvula de controle em modo manual, será que esse localizador conseguirá durar mais tempo? ? Acho que, em vez de gastar tempo contando o número de vezes que essa válvula piezoelétrica se move, seria melhor otimizar os parâmetros PID do circuito de controle da válvula. Assim, com uma melhor qualidade de controle do circuito, a vida útil do posicionador aumentará naturalmente.
Reply #82018-05-10
As válvulas piezoelétricas dos localizadores da Siemens quebram com frequência, e isso não tem nada a ver com a qualidade do gás utilizado nos instrumentos. O gás de medição da nossa fábrica de separação de ar é muito puro, mas as válvulas piezelétricas ainda quebram com frequência. Minha recomendação é substituir todos. Recomendo os da Yamawa, são baratos e confiáveis.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.