Geralmente, as áreas de armazenamento de ácidos e bases são cercadas por barreiras. Existe uma regulamentação específica quanto à altura dessas barreiras? Rápido, rápido! ! !

2016-05-30View Original

Thread Content

Geralmente, as áreas de armazenamento de ácidos e bases são cercadas por barreiras. Existe uma regulamentação específica quanto à altura dessas barreiras? Rápido, rápido! ! !
Reply #22016-05-30
A altura da barreira ao redor dos tanques de ácido salino que vi era muito baixa, cerca de 200 mm. Isso refere-se principalmente à distância de jato vazado, à capacidade de emissão da saída de descarga, bem como à capacidade de fornecimento de água para diluição e de agentes neutralizantes.
Reply #32016-05-31
Este tópico foi editado pela última vez por Donghai Shui em 31/05/2016, às 08:15. Recomendamos que você consulte as seções relevantes das normas GB50016 e GB50160. Provavelmente, o volume delimitado pelo dique é metade do volume do maior tanque de armazenamento dentro desse dique. A altura de projeto deve ser 0,2 metros maior que a altura calculada, ficando entre 1,0 e 2,2 metros. P41-42: Para hidrocarbonetos liquefeitos e amônia líquida, o valor é de 0,5 metros.
Reply #42016-05-31
Antigamente era chamado de dique de contenção; agora, é chamado de dique de proteção. As exigências em relação a ele são as mesmas, ou seja, deve ser um dique à prova de fogo
Reply #52016-05-31
As normas de construção e as regulamentações do setor petroquímico não estabelecem requisitos específicos; o que é determinado são as barreiras de contenção e as barreiras contra incêndios. A altura dessas barreiras costuma ser bastante baixa, em torno de 20 cm. O objetivo é coletar a pequena quantidade de líquido que vaza para tanques de tratamento de esgoto, para posterior tratamento mais aprofundado.
Reply #62016-06-03
Sim, há diferença entre diques de proteção contra incêndios e diques de contenção; um dique de contenção com mais de 150 cm já é suficiente
Reply #72019-05-07
“SH3011-2011 – Normas de Projeto para a Disposição de Instalações em Processos Petroquímicos” 3.0.18: Em áreas que possam ser contaminadas por líquidos inflamáveis, meios corrosivos ou materiais tóxicos durante as operações ou manutenções, deve-se instalar barreiras de contenção. Além disso, nas áreas onde são manipulados meios corrosivos, é necessário revestir o chão com material anticorrosivo. A instalação do dique de contenção deve atender aos seguintes requisitos: a) A altura do dique acima da área a ser protegida não deve ser inferior a 150 mm ; b) Deve haver sistemas de drenagem dentro do dique de contenção ; c) O solo dentro do dique de contenção deve ter uma inclinação em direção às instalações de drenagem; a inclinação não deve ser menor que 0,003.
Reply #82019-09-02
A norma SH3011-2011 “Padrões de Projeto para a Disposição de Instalações de Processamento de Petróleo e Químicos” menciona o caso de “operação ou manutenção”. Mas e nas áreas dos tanques que estão sujeitas à contaminação por meio corrosivos ou materiais tóxicos?
Reply #92020-06-09
Bem, as normas estabelecem requisitos de diques de proteção contra incêndios apenas para meios inflamáveis. Para materiais que não são inflamáveis, mas sim corrosivos, não há especificações sobre como calcular a altura dos diques de proteção contra incêndios.
Reply #102021-05-11
Normas de projeto para instalações de petroquímica GB50984-2014 4.4.8  A disposição dos tanques para armazenamento de líquidos tóxicos e corrosivos deve atender aos seguintes requisitos: 1  Não se deve instalá-los perto de vias com alto tráfego de pessoas ou de instalações de produção importantes; 2  O conjunto de tanques deve dispor de uma barragem de proteção; o volume útil dentro dessa barragem não deve ser menor que o volume de um dos tanques maiores que fazem parte desse conjunto ; 3  A distância entre o tanque vertical e a linha de base do aterro de proteção não deve ser menor que metade da altura da parede do tanque ; 4  O piso, as valas de drenagem e os poços de coleta localizados dentro dos tanques com líquidos corrosivos devem ser tratados para evitar a corrosão.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.