Dúvida sobre o programa CS3000

2016-05-30View Original

Thread Content

Suponhamos que haja um nível de líquido LI11005. Eu gostaria de coletar um sinal PV a cada duas horas, e então calcular a diferença entre o valor atual e o valor de duas horas atrás. Continua em ciclo, podendo ser atualizado a cada duas horas. Não sei como fazer este programa, peço ajuda a quem é especialista
Reply #22016-05-31
Um TM, um CALCU TM com temporização de 2 horas; quando o tempo expira, o CALCU é ativado para calcular a diferença
Reply #32016-05-31
Bloco TM, PH definido como 7200; em seguida, use CALCU para calcular FLOAT TMP; SE TM.BSTS = “CTUP” ENTÃO !Quando o temporizador acaba, TM.OP = “START”. Após o reinício do temporizador, BSTS torna-se NR. CPV = LI11105.PV – TMP. TMP = LI11105.PV. FIM SE. Pode-se usar uma tabela de controle para iniciar a execução, controlando assim o início do temporizador
Reply #42016-05-31
Obrigado, vou tentar primeiro. Se tiver alguma dúvida, perguntarei depois

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.