De acordo com a análise HAZOP, um trocador de calor a vapor é utilizado no projeto; a pressão do vapor é de 0,8 MPa.G. Como o gás a ser aquecido possui pressão elevada, de 1,55 MPa.G, e considerando a possibilidade de vazamento nos tubos do trocador de calor, será necessário instalar válvulas de segurança nas tubulações de vapor? A pressão de acionamento da válvula de segurança deve poder ser definida de acordo com a pressão da rede de vapor, em 0,98 MPa.G. Mas, ao calcular a válvula de segurança, o volume de vazamento e a substância que é liberada também devem ser considerados com base no vapor?
Ou devem ser adotadas outras medidas de proteção? Existem casos relacionados?
Normalmente, as tubulações de vapor certamente possuem válvulas de segurança, não apenas por causa desse trocador de calor. Além disso, qual seria a quantidade de vazamento necessária para que a válvula de segurança se acionasse devido à fuga de luz? Isso seria, sem dúvida, um acidente. Na verdade, basta instalar um analisador on-line na linha de tubulações de condensado de vapor para monitorar se há ou não os componentes gasosos de que você fala no condensado. Ou uma análise por amostragem manual periódica também é possível. Dessa forma, é possível determinar se o trocador de calor está com vazamentos ou não.
Tudo é culpa do empreiteiro geral; ao aumentar os custos dos analisadores, o preço também sobe
Então, basta fazer análises periódicas manualmente. A fuga também é um processo gradual; não acontece de repente que haja uma ruptura total na contenção. Apenas para referência 😁😁😁