Thread Content
Foi detectada corrente na camada de blindagem dos cabos do gabinete DCS. Esse fenômeno é normal? Acho que a camada de blindagem está conectada ao terra de funcionamento. A camada de blindagem acumula cargas elétricas, que são direcionadas para o terra de funcionamento e, por fim, chegam ao solo. É normal haver corrente no terra de funcionamento. Alguém já fez medições no local?
1: Há corrente elétrica? Qual é a intensidade da corrente? 2: As normas exigem que “a camada de blindagem seja geralmente aterrada em um único ponto, normalmente na sala de controle”. Já que é um sistema com terra em um único ponto, não se forma nenhum circuito. Sem circuito, como pode haver corrente?
Há corrente detectada? Que intensidade de corrente? Não será que o multímetro está dando leituras erradas? Tente usar outro medidor para fazer a medição. Teoricamente, como foi dito acima, não deveria haver corrente elétrica. Se realmente existir, então haverá um bloqueio do aterramento em vários pontos, ao mesmo tempo em que surgirá uma tensão eletromotriz indutiva; só assim é que será possível gerar corrente.
Esse cabo vem da fonte elétrica ou dos instrumentos locais? Se for energia elétrica, interrompa a conexão de aterramento da energia elétrica; basta fazer o aterramento apenas na sala de controle. O mesmo procedimento deve ser seguido no local. Geralmente, quando há energia elétrica, surge eletricidade indutiva, o que é muito incômodo. É preciso resolver isso rapidamente
Este tópico foi editado pela última vez por yuchenchf em 1/9/2016, às 16:37. Geralmente, exige-se que a camada de blindagem seja conectada a um único ponto de terra, para que não haja corrente elétrica. . A presença de corrente pode ser causada pela formação de um circuito com dois pontos em contato com o solo. Pelo contrário, isso irá interferir nos sinais dentro da camada de blindagem.
Pessoalmente, acho normal. Gastar tanto dinheiro em um revestimento de proteção e ele não servir para nada é algo anormal. Se for necessário tornar o fio de aterramento mais grosso.
Com terra em um único ponto, não deve haver formação de corrente
Deve ser um problema com o aterramento em um único ponto. Verifique se o ponto de aterramento não está sendo feito em vários pontos. É proibido
Verifique cuidadosamente se a conexão à terra é confiável. Libere a corrente elétrica
Você entendeu algo de forma errada. A terração, de fato, transfere a eletricidade gerada para o solo. Mas isso não é um processo contínuo e estável. Portanto, não é possível medir isso com um medidor comum. Se for detectado, isso só indica vazamento de corrente. A capa isolante está danificada.