Os tubos de líquidos inflamáveis dentro da empresa devem ser instalados no chão. É possível não fazer isso?

2016-05-31View Original

Thread Content

Este tópico foi editado pela última vez por 1210 em 31/05/2016, às 12:22. GB-50187-2012 – Normas para o projeto de layouts industriais. 8.1.2: O método de instalação dos tubos deve ser determinado com base na natureza do material contido nos tubos, nas exigências relacionadas ao processo e aos materiais utilizados, à segurança na produção, ao transporte, às necessidades de manutenção e às condições da fábrica. Essa decisão deve ser tomada após uma análise técnico-econômica, levando em consideração as características específicas do projeto. Além disso, devem ser respeitadas as seguintes regras: 1. Para tubos que transportam materiais inflamáveis, explosivos, tóxicos ou corrosivos, deve-se optar pela instalação deles acima do solo; Alguém disse que é possível enterrar no solo – até produtos petroquímicos podem ser enterrados. Por que as empresas não poderiam fazer o mesmo? Afinal, o petróleo não é enterrado dentro das empresas, certo?
Reply #22016-05-31
Há instruções após 50187; além disso, esse “dever” refere-se ao que acontece em condições normais. Mas algumas tubulações são bastante especiais, como o oleoduto de petróleo bruto que se estende por todo o país; devido ao transporte em longas distâncias, ele geralmente é instalado enterrado no solo.
Reply #32016-05-31
Foram enterrados dentro da empresa, ou os tubos de líquidos inflamáveis projetados pelo escritório de engenharia foram enterrados no solo. Como punir?
Reply #42016-05-31
Este tópico foi editado pela última vez por Huage em 31/05/2016, às 15:27. Trata-se das normas de projeto para a instalação de tubulações metálicas na indústria petroquímica SH3012-2011; você pode dar uma olhada nelas. Enterramento e valas são permitidos. Além disso, o texto original do 50187 que você mencionou não é assim; usa-se “yi”.
Reply #52016-07-20
Se for necessário enterrá-lo, é preciso usar tubos de proteção, além de construir valas no chão. Depois de tudo pronto, deve-se preencher com areia, e sobre isso colocar uma placa de cobertura.
Reply #62016-07-20
Para a proteção contra corrosão dos tubos enterrados, geralmente se utiliza tinta asfáltica aplicada sobre tecido de fibra de vidro.
Reply #72016-09-14
As tubulações de transporte de petróleo e gás seguem as normas para tubulações de longo alcance, e não as normas para tubulações em indústrias. Além disso, as tubulações de óleo em empresas industriais têm condições de uso diferentes das tubulações de transporte a longa distância; portanto, não é possível aplicar as normas destinadas a essas últimas. É por isso que elas não devem ser enterradas no solo.
Reply #82016-09-14
O revestimento no chão facilita a manutenção e inspeções

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.