Qual é a distância de segurança entre as tochas e os muros, estradas, edifícios civis, fábricas ou áreas de armazenamento das categorias A e B, bem como as áreas de tanques? ? Em qual artigo está explicado? Obrigado!
As normas de prevenção de incêndios em edifícios e as normas de prevenção de incêndios na indústria petroquímica mencionam isso. O primeiro é mais voltado para fábricas e armazéns, enquanto o segundo se refere principalmente a equipamentos. Depende de qual você vai implementar Se achar razoável, por favor, avalie como a melhor ajuda :)
Pode listar qual é o artigo, por favor? Obrigado!
Normas de construção: 3.4.1, 3.4.3, 3.5.1, 3.5.2, 4.2.1, 4.2.9, 4.3.1 Normas do setor petroquímico: 5.2.1, 4.2.12 É recomendável consultar as normas em detalhe.
Herói, dei uma olhada, mas nessas disposições não se menciona a distância de segurança contra incêndio entre a tocha e muros, estradas e edifícios civis, certo? ? ? ?
Isso não depende apenas dos textos legais, mas também das explicações contidas neles. Algumas informações estão nas explicações dos textos legais
Mestre, poderia indicar qual artigo ou disposição menciona isso? Procurei por todo lado, mas não encontrei. Peço desculpas por incomodá-lo!
No item 4.1.9 das normas do setor petroquímico, há requisitos relativos à instalação de tochas elevadas perto de muros, margens de estradas, edifícios, bem como nas instruções descritivas do texto