A saída do medidor de vazão eletromagnético da Chuanyi é sempre de 4 miliamperes

2016-05-31View Original

Thread Content

A legenda da tabela está correta, mas o valor de miliamperes exibido é sempre 4 miliamperes! O sinal de simulação forçada também é de 4 miliamperes!
Reply #22016-05-31
Consulte o manual para saber se são necessários sinais ativos ou passivos, e se há necessidade de sobreposição
Reply #32016-05-31
Está no modo de “verificação do circuito”?
Reply #42016-06-01
Se estiver no modo de teste de circuito, basta desligar a energia. Se for passivo, não deve haver corrente, e também é impossível que o endereço Hart esteja definido como diferente de zero
Reply #52016-06-02
Verifique se o Chuanyi suporta o protocolo Hart. Se não suportar, use o BT2000. Provavelmente, suas configurações estão no modo de verificação do circuito; portanto, a saída é forçada para 4 mA

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.