Thread Content
Esta publicação foi editada pela última vez por cyj2065cyj2065 em 11/06/2016, às 11:12. No documento “Normas de Projeto para Tratamento e Reutilização de Águas Residuais na Indústria Química” (GB50684-2011), na seção 2.0.1, está descrito o que são as águas pluviais inicialmente poluídas: são as águas pluviais que podem estar contaminadas devido à presença de substâncias nocivas no solo da área afetada. 3.0.2 A maior quantidade de esgoto que pode ser tratada em um sistema de tratamento de esgoto deve ser determinada pela soma da quantidade de esgoto gerado pela produção, do esgoto doméstico, da água da chuva que causa poluição inicial e da quantidade de esgoto imprevisto… 3.0.2 A quantidade de água da chuva que causa poluição inicial deve ser calculada com base na quantidade total de água da chuva durante o início de uma chuva, bem como no tempo necessário para esvaziar os reservatórios de armazenamento dessa água. Pode-se usar a seguinte fórmula para o cálculo: qs = (Fs * Hs) / (ts * 1000), onde Fs é a área da área afetada pela poluição, em m²; Hs é a profundidade da chuva, entre 10 e 30 mm; ts é o tempo necessário para esvaziar os reservatórios de armazenamento da água da chuva, sendo esse valor menor que 120 horas. --------------------------------------------- De acordo com as “Normas de Projeto de Proteção Ambiental em Projetos Químicos” (GB50486-2009), 2.0.11 Água da chuva inicial: refere-se à água da chuva que cai logo no início da chuva. Quantidade de precipitação nos primeiros 10 a 20 minutos de uma chuva --------------------------------------------- Questão: em instalações industriais fechadas (de precisão), é necessário levar em consideração a água da chuva contaminada no início? Por quê?
Este tópico foi editado pela última vez por Watcher Star em 16/06/2016, às 16:26. Pessoalmente, acho que não é necessário, mas não sei qual é o motivo. Veja as respostas dos especialistas
Deve-se considerar; Porque, embora sua fábrica não seja de tipo aberto, como você pode ter certeza de que não há contaminantes no chão em toda a área da fábrica? ; Nem mesmo manchas de óleo? ; Mesmo que não haja nenhum ; O COD da água pluvial nos primeiros períodos também é bastante alto ; Você não pode garantir que não haja nem poeira, nem lama dentro da fábrica, certo?