Thread Content
Caros especialistas, é possível instalar os tanques de armazenamento de óleo pesado e leve das refinarias no mesmo complexo de tanques?
Se a temperatura do óleo muito sujo for alta, não é recomendado colocá-los juntos
Por que ninguém responde? Estou esperando com urgência! ! !
Obrigado. Há algum motivo? O proprietário pede que sejam colocados juntos, como devo responder?
Em princípio, não é permitido que diferentes tipos de óleos sejam armazenados na mesma área de tanques. Por favor, o proprietário consulte as normas de projeto da área de tanques.
Se a temperatura de armazenamento do óleo muito poluído não for alta, ou seja, inferior a 90°C, pode-se considerar armazená-lo no mesmo local que o óleo menos poluído. No entanto, deve haver barreiras entre os dois para separá-los. Se a temperatura de armazenamento do óleo muito sujo for alta, é necessário um sistema separado.
A segurança exige padrões elevados; “não é adequado” pode ter diferentes significados dependendo do acidente que ocorra. Por favor, avalie por conta própria.
A versão de 2008 do GB50160 não menciona esse problema, mas a versão seguinte já estabelece disposições claras a respeito: ver item 6.2.5, parágrafo 5: Os tanques de armazenamento de óleo sujo leve e pesado devem ser dispostos no mesmo grupo. A explicação do texto é a seguinte: Este artigo foi incluído principalmente para facilitar as atividades de manutenção dos equipamentos utilizados nas indústrias petroquímicas, bem como para resolver os problemas relacionados à eliminação segura do óleo sujo em situações de emergência. Durante o processo normal de produção, os tanques destinados ao armazenamento do óleo sujo e do óleo muito sujo ficam vazios. Somente durante períodos de manutenção ou em situações de emergência é que o óleo sujo é descarregado desses tanques. É difícil determinar se o óleo sujo e o óleo muito sujo são voláteis ou não. Além disso, ao armazenar esses tipos de óleo juntos, torna-se mais fácil sua eliminação concentrada. Isso também reduz os riscos e prejuízos para os outros tanques, em caso de acidentes. No entanto, o GB50160 ainda não foi atualizado; estamos aguardando isso.