Óleo levemente contaminado, óleo fortemente contaminado

2016-06-02View Original

Thread Content

Caros especialistas, é possível instalar os tanques de armazenamento de óleo pesado e leve das refinarias no mesmo complexo de tanques?
Reply #22016-06-02
Se a temperatura do óleo muito sujo for alta, não é recomendado colocá-los juntos
Reply #32016-06-02
Por que ninguém responde? Estou esperando com urgência! ! !
Reply #42016-06-02
Obrigado. Há algum motivo? O proprietário pede que sejam colocados juntos, como devo responder?
Reply #52016-06-02
Em princípio, não é permitido que diferentes tipos de óleos sejam armazenados na mesma área de tanques. Por favor, o proprietário consulte as normas de projeto da área de tanques.
Reply #62016-06-03
Se a temperatura de armazenamento do óleo muito poluído não for alta, ou seja, inferior a 90°C, pode-se considerar armazená-lo no mesmo local que o óleo menos poluído. No entanto, deve haver barreiras entre os dois para separá-los. Se a temperatura de armazenamento do óleo muito sujo for alta, é necessário um sistema separado.
Reply #72016-06-06
A segurança exige padrões elevados; “não é adequado” pode ter diferentes significados dependendo do acidente que ocorra. Por favor, avalie por conta própria.
Reply #82016-06-07
A versão de 2008 do GB50160 não menciona esse problema, mas a versão seguinte já estabelece disposições claras a respeito: ver item 6.2.5, parágrafo 5: Os tanques de armazenamento de óleo sujo leve e pesado devem ser dispostos no mesmo grupo. A explicação do texto é a seguinte: Este artigo foi incluído principalmente para facilitar as atividades de manutenção dos equipamentos utilizados nas indústrias petroquímicas, bem como para resolver os problemas relacionados à eliminação segura do óleo sujo em situações de emergência. Durante o processo normal de produção, os tanques destinados ao armazenamento do óleo sujo e do óleo muito sujo ficam vazios. Somente durante períodos de manutenção ou em situações de emergência é que o óleo sujo é descarregado desses tanques. É difícil determinar se o óleo sujo e o óleo muito sujo são voláteis ou não. Além disso, ao armazenar esses tipos de óleo juntos, torna-se mais fácil sua eliminação concentrada. Isso também reduz os riscos e prejuízos para os outros tanques, em caso de acidentes. No entanto, o GB50160 ainda não foi atualizado; estamos aguardando isso.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.