Vamos ver de qual norma e qual artigo é esta frase? ? ? ? Adivinhe! !
Thread Content
Vamos ver de qual norma e qual artigo é esta frase? ? ? ? Adivinhe! ! Conforme descrito a seguir: ao planejar a disposição dos equipamentos, deve-se levar em consideração as necessidades de construção, manutenção, operação e combate a incêndios, estabelecendo, assim, os corredores e áreas necessários. Dentro do dispositivo, as vias de circulação dividem o mesmo em áreas destinadas a equipamentos e edifícios, cuja área não excede 10.000 m2. Quando a área ocupada pelas instalações de polimerização por esterificação de fibras sintéticas, bem como pelas áreas de fiação e processamento posterior, for superior a 10.000 m², devem ser criados corredores em ambos os lados dessas instalações. O principal corredor de circulação do equipamento deve estar conectado às estradas da fábrica. (l) A instalação de vias de fuga para incêndios deve atender aos seguintes requisitos: l) Quando a largura do equipamento for superior a 60 m, deve-se instalar vias de fuga contínuas dentro do equipamento ; 2) Quando a largura do equipamento é menor ou igual a 60 m, e existem vias de evacuação em ambos os lados do equipamento, não é necessário disponibilizar uma via de evacuação contínua. As vias internas do dispositivo que não são contínuas devem dispor de área para retorno. 3) A largura da estrada não deve ser menor que 4 m. A distância entre as estruturas de suporte localizadas nas margens da estrada e a borda da pista não deve ser menor que 1 m. O raio de curvatura da pista não deve ser menor que 7 m. A altura livre acima da pista não deve ser menor que 4,5 m. (2) O corredor de manutenção deve atender aos requisitos em termos de largura da via, raio de curvatura e capacidade de suporte de carga, necessários para o uso de equipamentos mecânicos na manutenção, e deve permitir o acesso aos orifícios de içamento utilizados para a manutenção dos equipamentos. (3) Os principais corredores de circulação, corredores de combate a incêndios e corredores de manutenção dentro do equipamento devem ser dispostos em conjunto. (4) O canal de operação deve ser determinado com base na frequência das operações de produção, nas inspeções de rotina, nas pequenas manutenções, etc., bem como na distribuição dos pontos de operação. (5) As exigências relativas à largura mínima e à altura livre mínima dos corredores dentro do dispositivo são indicadas na Tabela 5.1.47. Largura mínima e altura livre mínima dos corredores dentro do equipamento:Nome do corredor – Largura mínima em m – Altura livre mínima em m
Corredor de incêndio – 4,0① – 4,5①
Corredor de manutenção abaixo das tubulações – 2,0 (3,0) – 3,0 (3,3)
Corredor principal para veículos – 4,0 (6,0)② – 4,5 (5,0)②
Corredor de operação – 0,8 – 2,2
Corredor secundário para veículos – 3,0 (3,5) – 3,0 (4,5)
Nota: ① Para equipamentos nos quais podem passar máquinas de grande porte, as exigências relativas à largura e à altura livre do corredor principal são as indicadas na tabela 5.1.47. ②Os valores entre parênteses na tabela são os estabelecidos pelas normas da indústria química.