Existe alguma situação em que algum instrumento no local exija ser aterrado, enquanto os cabos de sinal do lado da sala de controle devem ser aterrados de forma unificada? Portanto, a camada de blindagem do cabo de sinal deve ser conectada à terra na sala de controle; também é necessário que haja conexão à terra no local. Para isso, utiliza-se uma caixa de conexões para separar as partes, com a camada de blindagem sendo desconectada nessa caixa. Existe esse tipo de instrumento? É isso que se exige dos medidores de vazão eletromagnéticos? Ainda é a maioria dos instrumentos que exigem alimentação elétrica no local, com o fio de terra conectado separadamente, e a camada de blindagem conectada apenas na sala de controle?
A blindagem em terra monofásica serve para evitar interferências na alimentação dos instrumentos e nos sinais transmitidos, como, por exemplo, a presença de estruturas de cabos de alta tensão acima deles; Para a conexão à terra do medidor de vazão eletromagnético no local, muitas vezes basta usar uma conexão por flange
Para evitar interferências, geralmente é exigido um aterramento separado, em um único ponto, sendo que o aterramento na sala de controle é bastante comum.
A camada de blindagem do cabo é aterrada em um único ponto no DCS. Nos instrumentos cuja tensão excede 36 V, geralmente existe um terminal de aterramento no próprio instrumento, que é conectado ao sistema de aterramento do local, com o objetivo de proteger a segurança das pessoas.