O sistema DCS instala estacas de aterramento separadamente; o aterramento de equipamentos que não fazem parte do sistema não pode ser conectado a esse sistema de aterramento. Aterramento comum para sistemas de proteção contra raios e elétricos. Então, se as carcaças dos meus transmissores em campo e de outros instrumentos precisam ser aterradas, elas devem ser conectadas ao ponto de aterramento do DCS. Dessa forma, durante tempestades, as linhas de sinal ficam no mesmo potencial que a carcaça, não havendo diferença de potencial, o que evita danos aos componentes eletrônicos. Se houver conexão com o sistema de aterramento contra raios, e o potencial elétrico do aterramento contra raios não for igual ao do DCS, isso pode danificar os equipamentos. Isso está certo?
Geralmente, basta conectar um dos extremos à terra
Os sistemas DCS geralmente não utilizam postes de aterramento separados; eles podem ser conectados ao sistema de aterramento elétrico, desde que a resistência de aterramento seja inferior a 4 ohms. Mas atente: o ponto de acesso não pode ficar muito perto do ponto de aterramento contra raios; é necessário que haja uma distância mínima de 10 metros. Se as condições permitirem, quanto maior a distância, melhor.
Se for necessário conectar a carcaça de instrumentos como transmissores locais à terra, não o faça ao pino de terra do DCS; é melhor conectar o DCS separadamente
Quanto à terra, já existem muitas discussões e exemplos no fórum: as conexões de potencial elétrico em toda a extensão são muito mais utilizadas do que as soluções de terra aplicadas separadamente aos componentes elétricos e aos instrumentos. As normas exigem que, quando a tensão de alimentação dos instrumentos no local ultrapassa 36 V, seja necessário conectar o gabinete à terra. No caso do proprietário do imóvel, é melhor conectar-o ao sistema de proteção contra raios. Conectar o poste de aterramento do DCS ao dispositivo não é nada fácil! !
Atualmente, as medidas adotadas pela nossa empresa para a conexão dos instrumentos à terra são as seguintes: 1. Quando os instrumentos são conectados ao DCS, utiliza-se um sistema de aterramento monolateral, ou seja, a camada de blindagem do cabo é conectada ao eletrodo de aterramento do DCS. 2. O aterramento de proteção do DCS e o aterramento de funcionamento são separados, sendo conectados a barras de cobre distintas. 3. As barras de cobre para o aterramento de proteção e de funcionamento são unidas em uma única barra de cobre, que por sua vez é conectada ao aterramento dos instrumentos ou ao eletrodo de aterramento da fábrica. 4. É garantido que a resistência total do aterramento dos instrumentos seja inferior a 0,4 ohms
Para o invólucro do transmissor, é suficiente que a resistência de aterramento seja inferior a 100Ω.