O DCS é aterrado separadamente, como se conecta a carcaça dos instrumentos?

2016-06-03View Original

Thread Content

O sistema DCS instala estacas de aterramento separadamente; o aterramento de equipamentos que não fazem parte do sistema não pode ser conectado a esse sistema de aterramento. Aterramento comum para sistemas de proteção contra raios e elétricos. Então, se as carcaças dos meus transmissores em campo e de outros instrumentos precisam ser aterradas, elas devem ser conectadas ao ponto de aterramento do DCS. Dessa forma, durante tempestades, as linhas de sinal ficam no mesmo potencial que a carcaça, não havendo diferença de potencial, o que evita danos aos componentes eletrônicos. Se houver conexão com o sistema de aterramento contra raios, e o potencial elétrico do aterramento contra raios não for igual ao do DCS, isso pode danificar os equipamentos. Isso está certo?
Reply #22016-06-03
Geralmente, basta conectar um dos extremos à terra
Reply #32016-06-03
Os sistemas DCS geralmente não utilizam postes de aterramento separados; eles podem ser conectados ao sistema de aterramento elétrico, desde que a resistência de aterramento seja inferior a 4 ohms. Mas atente: o ponto de acesso não pode ficar muito perto do ponto de aterramento contra raios; é necessário que haja uma distância mínima de 10 metros. Se as condições permitirem, quanto maior a distância, melhor.
Reply #42016-06-03
Se for necessário conectar a carcaça de instrumentos como transmissores locais à terra, não o faça ao pino de terra do DCS; é melhor conectar o DCS separadamente
Reply #52016-06-03
Quanto à terra, já existem muitas discussões e exemplos no fórum: as conexões de potencial elétrico em toda a extensão são muito mais utilizadas do que as soluções de terra aplicadas separadamente aos componentes elétricos e aos instrumentos. As normas exigem que, quando a tensão de alimentação dos instrumentos no local ultrapassa 36 V, seja necessário conectar o gabinete à terra. No caso do proprietário do imóvel, é melhor conectar-o ao sistema de proteção contra raios. Conectar o poste de aterramento do DCS ao dispositivo não é nada fácil! !
Reply #62016-06-24
Atualmente, as medidas adotadas pela nossa empresa para a conexão dos instrumentos à terra são as seguintes: 1. Quando os instrumentos são conectados ao DCS, utiliza-se um sistema de aterramento monolateral, ou seja, a camada de blindagem do cabo é conectada ao eletrodo de aterramento do DCS. 2. O aterramento de proteção do DCS e o aterramento de funcionamento são separados, sendo conectados a barras de cobre distintas. 3. As barras de cobre para o aterramento de proteção e de funcionamento são unidas em uma única barra de cobre, que por sua vez é conectada ao aterramento dos instrumentos ou ao eletrodo de aterramento da fábrica. 4. É garantido que a resistência total do aterramento dos instrumentos seja inferior a 0,4 ohms
Reply #72023-01-16
Para o invólucro do transmissor, é suficiente que a resistência de aterramento seja inferior a 100Ω.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.