É possível instalar suportes para tubulações ou corredores de tubulações dentro da barragem de contenção de incêndios? ?

2016-06-03View Original

Thread Content

É possível instalar suportes para tubulações ou corredores de tubulações dentro da barragem de contenção de incêndios? ? Além das bombas, é possível colocar outros equipamentos dentro da barragem de contenção de incêndios? ? Existe algum fundamento legal para isso?
Reply #22016-06-03
Dentro do dique de proteção contra incêndios, é possível instalar suportes para tubulações ou corredores de tubulações, mas, em geral, não se deve colocar equipamentos desnecessários.
Reply #32016-06-03
Mestre, quer dizer que os equipamentos relacionados podem ser colocados no dique de proteção contra incêndios? Por exemplo, instrumentos ou válvulas de controle, isso é possível?
Reply #42016-06-03
Os instrumentos, claro, podem ser usados. Válvula de controle, veja só. Se realmente achar que é melhor colocá-la lá dentro, também se pode considerar essa opção. Mas acho que, em geral, é melhor deixá-lo do lado de fora.
Reply #52016-06-04
Dentro do dique de proteção contra incêndios, é possível instalar suportes para tubos. Afinal, já existem muitos tubos instalados na área dos tanques; como eles poderiam ser dispostos sem esses suportes?
Reply #62016-06-04
Claro que sim. Se não for usado suporte para tubos, será que eles vão ser colocados diretamente no chão? Os instrumentos dos equipamentos já se encontram dentro do dique de proteção contra incêndios; portanto, eles podem ficar lá. As válvulas de controle também são, em sua maioria, instaladas na parte inferior dos equipamentos, então tudo está em ordem
Reply #72016-06-17
Herói, gostaria de perguntar: as bombas localizadas fora do dique de proteção contra incêndios (para líquidos da categoria A) precisam ter um dique de proteção contra incêndios, ou será que basta um dique de contenção? Para onde devem ir os líquidos de classe A que vazam dentro da barreira de contenção ou das bombas, ou como eles devem ser coletados? ? Obrigado!
Reply #82016-06-17
A bomba não precisa de dique de contenção, nem de barreira de proteção; claro, se você quiser, pode construí-los. Geralmente, não se considera a possibilidade de vazamento da bomba; dentro do dique de proteção contra incêndios, devem ser criados canais de drenagem, para que seja possível fazer a transferência da água para o sistema de águas pluviais ou para tanques de emergência.
Reply #92016-06-17
Este tópico foi editado pela última vez por chougf em 17/06/2016, às 16:55. Trata-se de uma grande área de tanques; com tantas tubulações, se não houver suportes para elas, será difícil se locomover por lá.
Reply #102016-06-23
Dentro da barreira de proteção contra incêndios, é possível instalar suportes para tubulações. Afinal, já existem muitas tubulações no interior do tanque; como elas poderiam ser dispostas sem suportes? Instrumentos, válvulas de controle e outros equipamentos de tubulação podem ser colocados dentro da barreira de proteção contra incêndios. Os equipamentos relacionados ao tanque podem ser colocados nas proximidades da berma de proteção contra incêndios. A bomba precisa ser colocada fora da barreira de proteção contra incêndios. Geralmente, é necessário montar uma contenção ao redor da bomba; não é preciso criar uma barreira de proteção contra incêndios. Para mais informações, consulte o livro “Projeto de tubulações sob pressão”, do professor Yue Jincái; o livro “Projeto de tubulações sob pressão e suas aplicações em engenharia”, da professora Song Kekē; e as normas GB50160 “Normas de prevenção de incêndios em indústrias petroquímicas”, elaboradas pela professora Li Suqin, do Instituto de Luoyang

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.